植筋拉拔测试强度要求是多少?

如题所述

非破坏性检验荷载(拉拔测试),基本上都是取钢筋屈服强度标准值的90%,HPB335钢筋,14应达到46kN,16应达到61kN,持续2分钟,混凝土基材无裂缝,植入钢筋无滑移等宏观裂损现象,可以判定为合格。9.9还未达到合格指标。

钢筋拉拔试验,是锚固体的锚固力的现场检测,一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。

植筋拉拔计算: N=As×fy 。

As:钢筋面积由附录A查表得到。 

fy:钢筋抗拉强度设计值由表4.2.3-1查表得到。

相关信息

植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。

化学法植筋是指在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,(注:高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种)。在插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术。

以上资料参考:百度百科-植筋