钢筋混凝土梁内纵向受力钢筋
单桩承台的承台配筋怎么计算
答:
M=1/8qL^2,AS=M/fy rs h0。AS是
钢筋
截面面积,ho是梁的有效截面高都,一般梁高要减去保护层厚度,αS 和rs只是个计算参数,求αS是为了求rs,求rs是为了最后求AS有用。当梁较高(hw>=450mm)时,为防止
砼
收缩和温度变形而产生的竖向裂缝,同时加强钢筋骨架的刚度,在梁两侧沿梁高每隔200mm...
钢筋
笼箍筋必须是满扎吗?有没有规范要求?
答:
然后向桩孔下放
钢筋
笼,再插入导管进行
混凝土
浇注。当混凝土灌注至钢筋笼底时,由于浇注的混凝土自导管翻出由下而上的压力较大,托动了钢筋笼上浮; 或由于混凝土因浇注时间较长,已近初凝,表面形成硬壳,
砼
与钢筋笼有一定握裹力,混凝土在导管翻出后将以一定的速度向上顶升,同时也带动钢筋笼上移。
框架
梁
上部
钢筋
采用绑扎方法,绑扎区域是否要箍筋加密?
答:
框架梁主
梁钢筋
采用绑扎搭接方式连接时,搭接区域内需要进行箍筋加密。1、根据《
混凝土
结构设计规范》第9.4.5条 规定 9.4.5 在
纵向受力钢筋
搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当
钢筋受
拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压...
梁
,柱的
纵向受力钢筋
搭接时对箍筋的设置有何要求
答:
纵向受
拉
钢筋
绑扎搭接范围内,箍筋间距不应大于搭接较小直径的5倍,且不应大于100mm。见GB50666-2011《
混凝土
结构工程施工规范》5.4.6-2条。
剪力墙竖向
钢筋
能不能百分之百搭接?
答:
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段
内纵向
钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的
纵向受力钢筋
截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。平面剪力墙用于
钢筋混凝土
框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。
地下连续墙的质量检测应符合哪些规定
答:
6.3.6
纵向受力钢筋
应采用HRB400级及以上规格的钢筋,直径不宜小于20mm;构造钢筋直径不宜小于14mm。 6.3.7 单元槽段的钢筋笼应装配成一个整体。纵向受力钢筋连接宜采用机械连接,接头位置宜相互错开。 6.3.8 钢筋笼端部与接头管或相邻槽段
混凝土
接头面之间应留有不大于150mm的间隙。钢筋笼下端500mm长度范围内宜...
钢筋混凝土
多层框架房屋结构设计中应注意的问题?
答:
钢筋混凝土
多层框架房屋多采用柱下独立基础,《抗震规范》(GB50011-2001)第4.2.1条指出,当地基主要
受力
层范围内不存在软弱粘性土层时,不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋或荷载相当的多层框架厂房,可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。这就是说,在8度地震区,大多数钢筋混凝土多层框架房屋可不必进行地基和...
桩基础
钢筋
笼竖向钢筋接长搭接焊接接头区域可否在桩长任意位置_百度知 ...
答:
在其2 分段制作的钢筋笼,……《
混凝土
结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定;提到了GB 50204,哪么就看,……《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定:5.4.5 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。
纵向受力钢筋
机械连接接头及焊接接头连接区段...
钢筋
最小直径是多少??急
答:
当梁的腹板高度大于等于450mm,在梁的两个侧面应沿高度配置
纵向
构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部
受力钢筋
及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积的0.1%,且其间距不大于200mm。 对
钢筋混凝土
薄腹板或需作疲劳验算的
混凝土梁
,应在下部1/2梁高的腹板内沿两侧配置直径(8~14)mm、...
什么是抗扭箍筋?
答:
其方向是转动半径圆的切线方向,抵抗扭矩主要靠截面四周的
纵向钢筋
和箍筋,这种箍筋应做成抗扭的封闭箍,叫‘抗扭箍筋’。若没有这些钢筋和箍筋,
混凝土
的抗拉强度很小,构件就会成45°断裂。抗扭的封闭箍如图片。一般梁的扭转效应不大,有了抗扭腰筋和普通封闭箍就足够。