剪力墙竖向钢筋能不能百分之百搭接?

如题所述

不能,接头必须错开搭接。

当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。第9.4.3条 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。

钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。

同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。

扩展资料:

当梁较高(Hw≥450mm)时,为了防止混凝土收缩和温度变形而产生竖向裂缝,同时加强钢筋骨架的刚度,在梁的两侧沿梁高每隔200mm处各设一根直径不小于10mm的腰筋,两根腰筋之间用φ6或φ8的拉筋连系,拉筋间距一般为箍筋的2倍。

墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生。

由于短肢剪力墙结构相对于普通剪力墙结构其抗侧刚度相对较小,设计时宜布置适当数量的长墙,或利用电梯,楼梯间形成刚度较大的内筒,以避免设防烈度下结构产生大的变形,同时也形成两道抗震设防。

短肢剪力墙结构的抗震薄弱部位是建筑平面外边缘的角部处的墙肢,当有扭转效应时,会加剧已有的翘曲变形,使其墙肢首先开裂,应加强其抗震构造措施,如减小轴压比,增大纵筋和箍筋的配筋率。

参考资料来源:百度百科--剪力墙

参考资料来源:百度百科--纵向钢筋

参考资料来源:百度百科--钢筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-23

可以的,剪力墙不连续会造成刚度突变。

剪力墙应在整个建筑的竖向延续,上到顶,下到底,中间楼层也不要中断。剪力墙不连续会造成刚度突变,对抗震非常不利。为避免刚度突变,剪力墙的厚度应按阶段变化,每次厚度减小宜为50-100mm, 不宜过大,使墙体刚度均匀连续改变。

厚度改变和混凝土强度等级的改变宜错开楼层。厚度变化时宜两侧同时内收。外墙及电梯间墙可只单面内收。顶层取消部分剪力墙时,其余剪力墙应在构造上予以加强。底层取消部分剪力墙时,应设置转换层

扩展资料:

钢筋搭接要求规定:

1、对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整。

2、纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。

参考资料来源:百度百科-剪力墙结构

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-27
可以!11G101图集55页有规定:纵向受拉钢筋(假设剪力墙钢筋全部受拉)搭接长度修正系数:当接头率100%时,修正系数为1.6.本回答被网友采纳
第3个回答  2014-12-07
可以。一般会做成50%的追问

这个在那本图集上可以找到,现在我们做的是百分之百搭接,但是监理要求墙筋是三级钢的做成百分之五十的。

追答

以设计图纸和规范为准,不是谁说了算的

第4个回答  2020-08-26
别听以上所有答案,剪力墙钢筋不论竖向还是水平,都不属于纵向受力钢筋,所以允许100%搭接