钢筋连接需要做检验批吗
钢筋
抽检数量多少为一个
检验批
答:
按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的
钢筋
,每批重量不大于60t为一
检验批
,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。
钢筋
隐蔽验收
需要
提供什么资料?
答:
钢筋
原材合格证和钢筋力学性能检测报告、焊接试验报告、钢筋隐蔽验收记录表、钢筋原材料、加工、安装、焊接4个质量验收
检验批
。钢筋的原材料实验报告合格单、原材料出厂证明、厂家备案; 钢筋的
连接
方式、焊接强度报告(如果焊接的话)、钢筋的间距等;钢筋分项工程验收要点:1) 按施工图核查纵向受力钢筋,...
楼梯的主体
检验批
(
钢筋
、模板、混凝土)要不
要做
啊?如果要做,可以和梁...
答:
如果你是和梁板一起浇筑的就并在一起做,如果是单独浇筑的就分开做,看你的
检验批
划分计划和实际施工情况定。
...都要做什么资料,
需要做钢筋
隐蔽跟模板
检验批吗
?
答:
若是有两层地下室楼板,那肯定要分开两次来做资料哦,在后浇带施工前,
需要做
的资料就是后浇带施工检查记录、后浇带混凝土试块、后浇带
钢筋
焊接隐蔽工程验收记录等资料即可了哦。另外,不知道你工程所在地的质量监督站是否还有其他的需要,最好建议你去问问他们,将来他们可是帮你检查资料和出具验收意见书的...
建筑工程中的
检验批
怎么划分?比如说
钢筋
加工的检验批怎么划分?
答:
(5)其它子分部(地下防水、基础等),按地下层、结构缝、施工流水段划分若干个
检验批
。其中防水分项工程,除按本条要求划分外,并按不同设计材料、工艺要求划分检验批,纳入防水分项工程。2、主体结构分部工程 (1)砼结构子分部:包含模板、
钢筋
混凝土等分项要求,按施工段、结构缝、楼层或工作班组划分...
钢筋连接检验批
墙柱梁板可以是一天吗
答:
不可以。根据查询相关公开信息,混凝土浇筑是同一天,混凝土的
检验批
可以写同一天,
钢筋
模板的不能同一天。钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。
砌体工程里面配筋砌体
检验批
和填充墙、一起
做吗
?配筋的隐蔽照板带的
钢筋
...
答:
一般的砖混住宅楼砌体工程中,做了构造柱的
钢筋
安装
检验批
,
要做
配筋砌体检验批,砖砌体检验批就可以不做了
钢筋连接
实验结果没出来,能不能浇筑,砼的验收资料日期怎么填啊_百度...
答:
按规定不能浇筑。但是,可以向检测室询问。如果检测数据显示合格,只是检测报告没有出来。则可以浇筑,但是,
一定要
注意,开始浇筑日期一定要在检测日期(检测报告单上的)之后,检测日期也可以向检测室询问。混凝土施工
检验批
的日期应填两次,第一次是报验日期,第二次是混凝土强度检测报告出具后的日期。
钢筋
进场
检验批
问题 检验批怎么划分 每60t写一遍么?用按钢筋型号写么...
答:
每进场一批,就要
检验
一批,如果甲方或监理要求不严的话,就每种型号的
钢筋
每60吨,检验一次(不足60吨按一次检验),按钢筋型号写(一般都有进货单的)
主体是先
做钢筋检验批
还是模板检验批?
答:
基础顺序是1、轴线复核;2、
钢筋检验批
3、模板检验批、4、隐蔽 主体的顺序,1、轴线复核;2、柱钢筋检验批;3、柱模板检验批;4、板模;5、板筋;6、隐蔽