33问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋连接需要做检验批吗
钢筋
焊接接头送检多少个为一批呀次
答:
每个
检验批
中,会随机抽取3个接头试件进行抗拉强度测试,以符合JGJ107-2010规定的强度等级要求。如果3个试件中有1个不合格,就
需要
再额外抽取6个进行复验,若复验中再有1个不符合,该批接头就被认为是不合格的。对于本工程,
钢筋连接
主要采用电弧焊和闪光对焊,其中电弧焊为主要焊接方式。在焊接前,
必
...
钢筋连接
怎么
检验批
答:
一、同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,按500个为一个检验批,不足500个作为一个检验批
。二、接头的每一个检验批随机截取3个接头试件做抗拉强度试验,3个接头的抗拉强度均应满足规程(JGJ107-2010)规定的强度等级要求,试件中如有1个不合格,应再取6个接头试件复验,复验...
钢筋
分项工程包括哪些
检验批
答:
钢筋分项工程包括检验批:钢筋制作、加工和钢筋连接
。1、分项工程是指分部工程的组成部分,是施工图预算中最基本的计算单位,它又是概预算定额的基本计量单位,故也称为工程定额子目或工程细目,将分部工程进一步划分的。它是按照不同的施工方法、不同材料的不同规格等确定的。2、建筑工程中的分项工程划分...
钢筋
安装
检验批
容量1件是怎样算出来的
答:
钢筋安装检验批容量1件算出来的方式是按每2根轴线间的算1件。这个检验批部位包括的件数是检验批容量。按照现有的钢筋原材,一般长度小于12米的钢筋不
需要做钢筋连接检验批
的。大于这个长度的就统计出来做。按照接头数量来确定组数。
钢筋
机械
连接
接头送检写施工连接还是现场连接
答:
钢筋机械连接接头在正式施工之前需要送检工艺试验
,试验合格才可以进行现场连接,连接完成后,现场取样送检,检验批日期就写机械连接报告日期,也就是现场连接。钢筋机械连接对接头的现场检验按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验预验收,不...
...
钢筋连接
与钢筋安装有什么区别?所有构件都
要做
钢筋安装吗?例如构 ...
答:
钢筋连接
和安装是一个
检验批
,只要有钢筋的都
需要做
钢筋安装。钢筋连接就是把两根焊接或者绑扎到一起。安装就是把钢筋安装到要使用的部位
构造柱和水平系梁
需要做钢筋连接检验批吗
答:
要
,先有合格证,然后切了去验。搭接的不用
检验
接头。
我也请问一下
钢筋
的焊接跟机械
连接
每层都得
做吗
答:
检验批
划分的原则见GB50300-2001。并不一定是按楼层划分啊!就题目情况,焊接与机械
连接
当然分开。同一种工艺、同一操作人、同一机械、在同一现场、数量不超过规定等应该可划为同一检验批。这是可以和监理商量的(不
要
无视监理的存在)。答补充题:“我说的是复试 进场以后的检验”,这个补充题更不...
钢筋
机械
连接
的墙柱,梁板
需要
分开
做吗
?可不可以一层做一个
答:
一般是分开的,这也比较符合实际情况。柱
钢筋连接
完成,绑扎结束。再扎楼面梁板,这就是二个施工过程了,按理应分开
做检验批
的。而且你其他的钢筋加工等也是分开做的检验批,钢筋连接一般也应该分开做检验批的。但是,如果柱连接不多,也可以并在楼面的钢筋连接一起做。
基础地梁
钢筋
绑扎,
要做
什么
检验批
?、
答:
钢筋原材料、加工、钢筋安装、接头
检验批
,同时还要
做钢筋
隐蔽验收记录。基本上按照以下的做吧:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10