钢筋连接怎么检验批

如题所述

一、同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,按500个为一个检验批,不足500个作为一个检验批。

二、接头的每一个检验批随机截取3个接头试件做抗拉强度试验,3个接头的抗拉强度均应满足规程(JGJ107-2010)规定的强度等级要求,试件中如有1个不合格,应再取6个接头试件复验,复验中如再有1个不符合要求,则该检验批评为不合格。

扩展资料:

现批准《钢筋机械连接技术规程》为行业标准,编号为JGJ 107-2010,自2010年10月1日起实施。其中,第3.0.5、7.0.7条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003、《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ108-96和《钢筋锥螺纹接头技术规程》JGJ109-96同时废止。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部 2010年2月10日

由中国建筑科学研究院主编的行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016,经住房和城乡建设部2016年2月22日以第1049号公告,批准发布,2016年8月1日正式实施,原JGJ107-2010同时废止。

本次修订的主要变化如下:

1、用于机械连接的钢筋补充了热轧光圆钢筋GB1499.1,余热处理钢筋GB13014,不锈钢钢筋YB/T4362

2、调整了Ⅰ级接头强度判定条件,由“断于钢筋”和“断于接头”分别调整为“钢筋拉断”和“连接件破坏”,增加了判断条件的说明,破坏形态也随之调整

3、明确了验收批中仅有1个试件极限抗拉强度不符合要求时允许复检,出现2个及以上极限抗拉强度不合格试件时,应直接判定该批不合格,不再允许复检

4、增加了接头验收批数量小于200个时的抽样验收规则,随机抽取2个试件做极限抗拉强度试验

参考资料来源:百度百科-钢筋机械连接技术规程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考