钳形电流表测
电流
答:
3,同时测量三条相线,若测得的电流不为0,
说明三相负荷不平衡
.
为什么测不出来
电流
呢,为什么
是0
?
答:
图示是钳形电流表,图示方法测不出电流、显示为0,
是因为将相线、中性线一起测了(其矢量和为0),应当单独测相线或中性线
;另外若电流过小,也可能显示为0。其测试方法,看钳形表说明书有无介绍。
为什么在用卡表卡电机
电流
时,两相一起卡和一相的电流相同,而
三相
...
答:
而变化的磁场才能在在次级产生感应电压输出;而卡表即
钳型电流表
就是利用变压器原理,卡在钳口的导线相当于变压器初级线圈,当有交流电通过产生交变磁场时,给出相应电流读数,一旦通过钳口的导线内电流没有交变磁场,
钳表
的读数就
为零
。
钳形电流表
可以
测量三相
电流吗?
答:
钳形电流表
可以每相测一次,也可以
三相测
一次,此时表上数字应
为零
,(因
三相电流
相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值。钳形电流表的使用方法1、使用时,将量程开关转到合适的电流位置。手持表体,用拇指按住开关,便可打开钳口,将被测导线引入铁芯中央。然后,放松开...
钳表量
三相电流
没动静是什么原因
答:
你好:——★1、三相交流电的相位互为 120 度。在三相功率基本相同(平衡)的情况下,
三相电流
的和也基本
为零
。这就是你 “钳表量三相电流没动静” 的原因。——★2、使用
钳形电流表
,应该逐相
测量
,测量结果就是该相的电流值。——★3、在三相功率基本相同(平衡)的情况下,还有一个有趣的...
钳形电流表
直流电压 电流不能归零
答:
如果
是
数字式的换电池试试,如果不好就是烧了。如果是指针式的就调表头上归零指针
请问可将
三相
电同时放入
钳形表
口
测量电流
吗?
答:
可以,但测不到电流。因为三相交流电的各相电流的初相角互相相差120度,所以,它们的电流向量和
为零
。
钳形表
同时铺入三相线时,就无法检测到电流。但在实际工作中,各相
电流是不
均衡的,总会有些许偏差。所以同时钳入
三相电流
时,会出现一个接近于
零电流
值。如果一个均衡的三相负载,同时钳入三相线,...
用
钳形表测
得三相四线中
三相电流
分别为5,5,0,零线
电流为0
,是否不...
答:
这个情况是不正常的,下边挂的是三相设备三相都应该有电流,而且
三相电流
基本平衡,用
钳形电流表
把三相一起卡着的时候电流也应
为0
才对,你现在有一相没有电流说明这一相下边断路,是不对的
我的
钳形电流表
怎么
测不
出电流?无反应,屏上显示还是0
答:
钳形电流表
只可用于交流
测量
,直流电流无法测量;屏显
是零
时可以看看量程开关是否转到交流电流档;测量时只能测量单根导线(A\B\C\N的任意一根),不能同时将双线或多棵导线钳入测量;还要看看量程是否选取过大(10A的电流用500A档肯定
测不
出来哦)。
有一个
三相
三线制线路,用
钳形电流表测
电流,夹一根时,电流是10安培。夹...
答:
夹两根是5安,因为两根线的电流不是同相,抵消了一半。夹三根是0,因为
三相电流
三个方向,相互全抵消了。如果测得
不是0
,就说明有漏电的地方,某一相有电流丢失了。漏电保护器就是根据这个制作出来的 。