33问答网
所有问题
有一个三相三线制线路,用钳形电流表测电流,夹一根时,电流是10安培。夹两根是多少。夹三根又是多少。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-10
夹两根是5安,因为两根线的电流不是同相,抵消了一半。
夹三根是0,因为三相电流三个方向,相互全抵消了。如果测得不是0,就说明有漏电的地方,某一相有电流丢失了。
漏电保护器
就是根据这个制作出来的 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hWW400h4W.html
其他回答
第1个回答 2012-09-15
假如夹A相时是10A,夹AB两相是C相电流,夹BC两相是A相电流10A,夹三根是0A。
第2个回答 2012-09-15
夹一根时,电流是10安培。夹两根是10A。夹三根又是0。0序漏电断路器就是这个原理
第3个回答 2012-09-15
夹两根电流也10A。夹三根0A.
第4个回答 2012-09-15
三相电两相之间有电位差,流入电流=流出电流,钳形电流表读数应为0;三相电A、B、C各相之间相位差120度存在电位差,相互之间的流入电流=流出电流,钳形电流表读数也应为0。
1
2
下一页
相似回答
用钳
型
电流表测
得电机的一相电流为10A,钳两相
电流是多少
?钳三是多少...
答:
可以肯定的是钳三相肯定是零
,当你用钳三相时就相当于钳在了中性线(零线)上,这样的话说感应电动势就为零,所以钳三相电流为零
钳形电流表测三相电流,,
答:
同时夹住两根,电流是100A,同时夹住三根,电流为零
。因为夹住两根时,测量的是两根线的电流的向量和,两根线的电流均为100A,夹角120°,其向量和为100A。三根线时,同样采用向量和的原理,可知结果为零。
钳形电流表测三相
负苛
电流,
卡
一根是
100A,卡
两根是多少,
卡三根又是多...
答:
如果是平衡负荷(三相电流相等) 。
卡一根是100安,卡两根(两相)也是100安
。卡三根(三相)电流为零。三相平衡电流,任意两根的电流和(矢量)等于第三根。三相平衡电流,中性线电流为零。
大家正在搜
三相三线和三相四线的区别
钳形电流表怎么用
钳形接地电阻测试仪怎么用
钳形漏电流测试仪
钳形万用表怎么用
钳形电阻表使用方法
交流钳形电流
钳形电流表图解
钳形万用表使用入门
相关问题
三相平衡时 钳形表 测量电流 夹两根和夹一根的电流值为什么一...
钳形电流表测三相电流,,
用钳形电流表测电流,电机接线为两根电缆并联接入,这时夹住两根...
用钳形电流表测量三相对称电流(有郊值为)当钳入一根线,两根线...
钳流表如何测电流
用钳型电流表测得电机的一相电流为10A,钳两相电流是多少?钳...
用钳形电流表测单相电流时,如把两根线同时钳入,安培计读数如何...
怎样正确使用钳形电流表?使用时应注意哪些事项?