33问答网
所有问题
当前搜索:
锚固钢筋拉拔承载力检验值
植筋
拉拔
实验是多少?
答:
钢筋拉拔实验标准值
1、首先要知道钢筋的牌号Q235 或345直径的平方*3.14/4*牌号/1000得出屈服强度再乘以0.9结果就是需要的抗拉值
,例如 6*6*3.14/4*235/1000*0.9=5.97MPs。2、新规范规定,二级钢的抗拉强度设计值是300N/mm²,不是310N/mm²,一根直径22的钢筋面积是380 mm...
植筋
拉拔
试验多少KN算合格
答:
14应达到46kN,16应达到61kN才合格
非破坏性检验荷载(拉拔测试),基本上都是取钢筋屈服强度标准值的90%,HPB335钢筋,14应达到46kN,16应达到61kN,持续2分钟,混凝土基材无裂缝,植入钢筋无滑移等宏观裂损现象,可以判定为合格。一、钢筋拉拔试验 钢筋拉拔试验是锚固体的锚固力的现场检测,一般植筋48...
gb50203-2011中表9.23.中
检验
批抽检
锚固钢筋
样本最小容量中钢筋容量表示...
答:
锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0Kn
。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2min期间荷载值降低不大于5%。检验批验收可按本规范表B.0.1通过正常检验一次、二次抽样判定。填充墙砌体植筋锚固力检测记录可按本规范表C.0.1填写。抽检数量:按表9.2.3...
建筑中,植筋
拉拔
试验三级8的
钢筋
拉力值标准要求是多少?
答:
建筑中,植筋拉拔试验三级8的钢筋拉力值标准要求是多少?答:植筋三级8钢材破坏受拉承载力标准值
20.1KN
NRk.s =As ƒyk 式中: NRk.s——锚栓或植筋钢材破坏受拉承载力标准值;As——锚筋截面面积;ƒstk——锚筋栓或植筋极限抗拉强度值标准。NRk.s =As ƒstk=πr²×...
14 16植筋
拉拔
试验达到多少kn才算合格
答:
钢筋拉拔
试验,是锚固体的
锚固力
的现场
检测
,一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。植筋拉拔计算: N=As×fy As:钢筋面积由附录A查表得到; fy:钢筋抗拉强度设计值由表4.2.3-1查表得到 实验步骤 一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)...
锚杆
拉拔力
试验的标准是什么?
答:
试验锚杆数量不应少于三根。加载分级为轴向拉力标准值的0.5倍、0.75倍、1.00倍、1.20倍、1.50倍。锚杆
拉拔
试验的基本项目:1、水泥、砂浆及接驳器必须经过试验,并符合设计和施工规范的要求,有合格的试验资料。2、在进行张拉和锁定时,台座的承压面应平整,并与锚杆的轴线方向垂直。3、进行基本...
植筋后的
钢筋拉拔力
是如何确定?
答:
3、植筋的荷载
检验值
为1.15Nt(Nt为
锚固
件连接受拉
承载力
设计值,应由设计单位提供,检验单位和施工等其他单位无权自行确定)三、检验时间 结构胶完全固化的当天,最多不可超过3天。四、设备仪器的要求 1、加荷能力比预计的检验荷载至少大20%,可以连续、平稳、速度可控的运行 2、可以保持力线和锚固件...
后
锚固
批量
拉拔
6的规格和10的规格的
钢筋
设计值分别是多少?
答:
后
锚固
批量
拉拔钢筋
的设计值取决于钢筋的规格和材料强度等级。一般来说,设计值需要根据国家标准和规范进行计算,以下是常见的6mm和10mm钢筋的设计值:6mm钢筋:按照《混凝土结构工程师基本资格考试大纲》(GB 50367-2013)规定,6mm钢筋的抗拉强度设计值为310MPa。10mm钢筋:按照《混凝土结构工程师基本资格考试...
植筋直径6
钢筋拉拔值
是多少
答:
植筋直径6的
钢筋拉拔值
是:10.2。用屈服强度400x0.9x钢筋的截面面积,6mm钢筋所得的结果就是10.17,约等于10.2。在植筋施工前,要对所用钢筋以及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋以及植筋胶是否符合设计要求。采用植筋技术对混凝土结构进行加固改造的时候,原构件的混凝土强度等级应按现场
检测
结果确定...
植筋
拉拔
试验怎么取样?
答:
1%确定,但不应少于3根。植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植
钢筋
进行
拉拔
试验加载。为减少千斤顶对
锚筋
附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。当做非破坏性
检验
时,最大加载值可取为0.95Asfyk。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。