33问答网
所有问题
当前搜索:
防火卷帘门有源接线图
防火卷帘门
跟消防控制模块
接线
怎么接,是
有源
还是无源
答:
当SW1、2、3的拨码开关在ON位置时,采用无源常开信号作为
卷帘门
的迫降控制信号;当SW1、2、3在OFF位置时,采用
有源
输出作为卷帘门的迫降控制信号。
防火卷帘门
控制器怎样
接线
?
答:
备电型
防火卷帘
控制器
接线
说明(备电型)接线注意事项:1.三相电源输入得火线、零线不要接反。2.电机电源火线、零线不要接反。3.本控制器连接的消防联动信号一般为无源常开信号,如需接
有源
联动信号,则有源信号“+”端连控制器的“7”(半降)或“9”(全降)号端子,“-”端连控制器的“23”号端子。注意“+”...
防火卷帘门
半降,全降的模块怎么
接线
(北大青鸟模块)?
答:
回答:推荐 宇洛
防火
卷门机及控制器 宇洛防火卷门机 宇洛防火控制器
消防
联动
接线
方法:①无源全降接13和15桩头、半降接11和15桩头(都不分正负极);②
有源
全降接13和12桩头、半降接11和12桩头、其中13和11是正极、12是负极;③下位反馈接23和24桩头;如何区分有源或(有源模块带24v输出) 安徽...
电动
防火门
生产厂家盘点及控制器
接线
方法
答:
1.检查线路正确无误后接通电源,按手动按钮盒上的“上升”键,使
卷帘
运行至顶部,然后关闭电源。2.将连接示意图中的SW2拨至“ON”位,打开电源。3.按一下“下降”键,卷帘开始下行,当运行到中停位时,按一下“停止”键。卷帘停止并记录上位降至中停位时间。4.接上步:按一下“下降”键,使卷帘...
防火卷帘门
的
接线
方法?
答:
1、U、V、W为电机线,提供电压给电机使用。2、W是温感接入线,Y是烟感接入线,烟温感端子需连接公共端才能使用。3、XJ是下降端子、SJ是上升端子、TJ是停止端子,这几个端子主要连接手动控制按钮盒使用。4、K为上位反馈、G为下位反馈,这两个端子主要连接消防控制模块,用于反馈
防火卷帘门
的上升和...
消防
模块怎么
接线
答:
a.模块与
防火卷帘门
电气控制箱(标准型)
接线
示意图如图2-46(无源常开检线输入)、图2-47所示(无源常闭检线输入):b.GST-LD-8303型模块与GST-LD-8302A型模块组合连接的方法如图2-48所示:五、GST-LD-8302切换模块 切换对外端子示意图如图2-40:其中:NC、COM、NO:常闭、常开控制触点输出端子 O、...
请问这个
防火卷帘门
联动要怎么
接线
呢?24V和反馈直接接全降和下位就可 ...
答:
全降接全降和公点,反馈接接下位 如果是有源的话(24伏)要把插片改一下;无源的话直接接上就可以了
有源接
不改的话,控制器会烧的,最好接无源的哈,安全稳定
北大青鸟的设备,
防火卷帘门
怎么接
答:
防火卷帘
只需要有个开关信号就好了费普福,反馈也同样。
防火卷帘门
安装方法解析
答:
第一步:安装导轨 1,确定
防火卷帘门
两侧导轨的安装位置,用锤线释放导轨基准线,然后松开导轨连接件 固定螺栓十字准线。 导轨距离吊顶不小于75厘米。2。 使用冲击钻将连接件固定在墙柱上的膨胀螺栓孔上。 连接件之间的距离不应超过600毫米,两端应距离导轨开口100毫米。 首先上下固定几个连接件,安装...
有两道
防火卷帘门
,一道全降,一道半降+全降,如何
接线
呢?
答:
如果是其他主机,应该需要2只控制模块了(你可以咨询主机销售人员),另外,
有源
还是无源输出也要知道。\x0d\x0a\x0d\x0a
卷帘门
联动控制施工中有一个做法,用一个控制模块接全降端子,把控制柜里的拨码开关拨一个码(具体拨几号问供应商),当控制模块接到动作信号动作后,卷帘门降到一半停止,...