防火卷帘门跟消防控制模块接线怎么接,是有源还是无源

如题所述

如图,说明书讲解的很详细了,有源控制和无源控制都可以使用,根据现场和模块的情况自行选择。
当SW1、2、3的拨码开关在ON位置时,采用无源常开信号作为卷帘门的迫降控制信号;当SW1、2、3在OFF位置时,采用有源输出作为卷帘门的迫降控制信号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
消防烟感大都是并联布线连接的,在每个烟感探头模块设定区域数字地址就可以。防火卷帘门只要控制模块发出动作指令就可以了。也就是说把卷帘门控制模块和烟感布线并联,控制模块的指令输出接卷帘门开启或关闭控制就可以了。
烟感都是并联的 联在主机上 有编号和地址码就行 卷帘门和模块之间的话 简单的说 就是跟继电器的原理差不多 常开变常闭 模块给卷帘门一个指令 同时给主机一个信号 就是总线 反馈线 模块上面应该有接线示意图 看下就明白了 烟感上只有主线
控制模块上有主线也有24V线。
烟感不和防火卷帘控制箱发生关系,直接连到消防报警主机上。
控制模块的主线和24V都来自消防报警主机,模块的输出端接到卷帘控制箱上。
保驾护航网提醒流程是:烟感报警反馈到主机,主机同时给控制模块命令,控制模块通过输出线控制的卷帘控制箱来控制卷帘。本回答被网友采纳