33问答网
所有问题
当前搜索:
防火门与地面间隙
防火门
安装验收规范有哪些
答:
防火门安装必须要在规定的位置,
门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9毫米,其他缝隙不应大于3毫米,并且开关灵活无变形等现象
。若门上有玻璃,还要检验玻璃压条的密封已经稳定,合格的防火门应配有齐全的附件:防火合页、防火锁、闭门器。如何选购防火门 第一招是查外观。优质钢质的防火门焊接牢固,焊点...
...通道的防火门,国家有没
防火门与地面
的缝隙不能超过多少
答:
5.3.7.1
防火门
门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。5.8 配合公差 5.8.1 门扇与门框的搭接尺寸(见图14)门扇与门框的搭接尺寸不应小于12 mm。5.8.2 门扇与门框的配合活动
间隙
5.8.2.1 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。5.8.2.2 门扇与...
消防验收
防火门
规范下口离
地面
多少公分
答:
不超过15mm为合格
。我国在2016年防火门产品验收实行3C强制认证制度,防火门产品的生产、销售之前需取得认可证书和相应的产品检验报告,未取得认可证书或超出认可证书范围的产品不允许生产、销售。防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响,部分企业的防火门产品在申请证书和检验过程中,尽可能的...
防火门
的尺寸规范上有相关的规定吗?
答:
6、门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm
。7、门扇与门框贴合面间隙:门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm。8、门扇与门框的平面高低差:在防火门开面上,天津伸缩条码阅读器门框与门扇的平面高低差不应大于1mm。
防火门
底边有4cm缝隙合格吗
答:
按照检验报告的规范要求,
门扇与下框或是地面的接触间隙应≤9mm
,4cm严重超标了,所以不合格
消防验收
防火门
规范下口离
地面
多少公分
答:
按照验收规范,消防
防火门
底边距
地面
的
间隙
不超过15mm为合格。
防火门
要怎么装?
答:
首先,木质
防火门
在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入
地面
下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距最好不要大于800mm。其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来...
防火门
下口缝隙
答:
规范要求是:到底框或
地面间隙
不应大于9mm.
防火门
工艺 安装流程
答:
(4)门扇
与地面
缝6-8mm。钢制
防火门
安装工艺标准 1 适用范围 本标准适用于建筑工程平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、双扇防火门及钢质带亮窗的防火门安装。2 引用标准 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2000)建筑材料不燃性试验方法(GB5464)建筑门窗术语(GB5823)建筑门窗扇开、关方向和...
楼梯间
防火门
里外的
地面
标高是否要一致
答:
一般
防火门
里外的
地面
标高的
间隙
应不大于5mm才能更好的起到作用,所以防火门里外的地面标高一般是需要一致的。防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门除具有普通门的作用外,更具有阻止火势蔓延...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防火门底部间隙
防火门离地面间隙规范要求
防火门距离地面缝隙
防火门距离地面缝隙高度规范
防火门与地面规范距离多少
防火门开启后离地高度
防火门门扇距地高度要求
防火门底边间隙要求
防火门下口距地多少