消防验收防火门规范下口离地面多少公分

如题所述

不超过15mm为合格。

我国在2016年防火门产品验收实行3C强制认证制度,防火门产品的生产、销售之前需取得认可证书和相应的产品检验报告,未取得认可证书或超出认可证书范围的产品不允许生产、销售。

防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响,部分企业的防火门产品在申请证书和检验过程中,尽可能的减少门扇的开孔数量和大小,增加门扇的厚度,减少门扇上亮窗的防火玻璃开口面积。

扩展资料:

防火门验收规范:

1、观察、检查产品合格证书及现场验收记录。防火门框安装是否牢固,安装位置,开启方向是否符合设计要求。预埋铁件的数量,位置,埋设和连接方法是否符合设计要求。

2、检查基本项目,合格防火门关闭严密,开关灵活,无形变,无倒翘,隔音门密封性好,自动关闭灵敏。

3、优良防火门:关闭严密,开关灵活,无阻滞,回弹,无形变和倒翘,隔音门密封性好,防火门自动关闭灵敏。

4、检查防火门附件部分,合格防火门:附件齐全,安装牢固,位置正确,启闭灵活适用。优良防火门附件齐全,安装牢固,位置正确,端正,启闭灵活、适用美观。

5、检查防火门框与墙体间缝隙填嵌质量。合格防火门填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求。优良防火门填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。

参考资料来源:百度百科-防火门

参考资料来源:百度百科-消防产品3C认证

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-27
按照验收规范,消防防火门底边距地面的间隙不超过15mm为合格。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-03-13
《防火卷帘防火门防火窗施工及收规范》GB 50877-2014,第5.3.10条,“5. 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。”
《防火门》GB 12955-2008,第5.8.2.5条,“ 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。”