33问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地1欧姆怎么做得到
求助:住宅联合
接地
电阻不满足要求时(大于
一欧姆
)的补救措施有哪些...
答:
方案一:打地桩
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m.2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起.3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处.4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或用田...
地梁内钢筋焊接
做接地
能达到接地电阻R小于
1欧姆
吗
答:
利用地梁内钢筋焊接做接地能达到接地电阻R小于1欧姆的
,如果达不到,则可以在四周补打接地极:具体做法是:一般用50 X 50的镀锌角钢或者镀锌钢管,至少2.5米长度,竖直夯入地下,埋深最小不低于60CM,焊接处要做防腐处理。如果在岩石地区,打接地极有困难,则还可以在周围填土内使用降阻剂,用平铺接地...
防雷接地怎么
测试
答:
1.使用接地电阻测试仪
接地电阻测试仪一般由电流源、电压表和采样电阻组成,通过测量接地系统中的电压和电流值来计算出接地电阻。具体测试步骤为:在接地基准点(通常是主接地体)处接入测试电极,然后将另一测试电极插到需要测试的接地电位上,记录下电阻值。2.使用高压测量仪 高压测量仪可以测试接地系统...
怎样做
小于
一
欧的
接地
答:
一欧姆接地方法很多,这要看你采用什么样的接地材料了,
通常我们一般使用的材料为热镀锌角钢和热镀锌扁铁
;其他有起到降阻作用的接地模块;铜包钢;还有一种是等离子接地极。当然这也要看你施工的环境和土质还有客户的要求使用什么材料,这个你也没有在问题中提到,不过几种材料的做法基本上是相同的。在...
接地
电阻
如何
检测
答:
各为0.
01
欧)(例箭头指向1以后第8小格.就是实测电阻值为0.18欧)过去,我们测屋面
防雷接地
电阻时,用导线将受测点引到地上来测,现在防雷中心来检测屋面防雷接地电阻时,先进了,什么线都不用接,拿个环套往钢筋上一套,数据就出来了(好比用钳形表测电流).测接地电阻与室内通电无关联,不通电更好 ...
接地
电阻
怎么
量
答:
接地
电阻,顾名思义就是某个点对大地之间的电阻。通常用电器的金属外壳,
避雷
系统都需要与大地之间可靠的连接,使接地电阻小于
1欧姆
。接地电阻的测量要使用兆欧表(摇表),一端与测量点连接,一端与接地点连接。摇动摇表就可测出具体的接地电阻了。具体操作可参照百度文库---《
防雷
及接地施工工艺》等文...
防雷怎么
测对地电阻
答:
用兆欧表是测量绝缘性能的,比如工地上用来测试供电线路的绝缘性。
接地
电阻很多还不到
1欧姆
,用兆欧表测不出来。现在气象系统
防雷
检测通用的测试仪器是日本产的4102、4103型接地电阻表,用法很简单。补充回答接地电阻表的用法:表上有三个接线端子,分别引出三根线。一根接被测物体,另外两根接两个钢钎(...
请问,施工的
防雷接地
中接地电阻最后测得大于
1欧姆怎么
办?
答:
你的土质是沙土地,接地电阻大于
一欧姆
的话有一下方法可以做:1、灌注盐水 2、重新在周边的空旷场地布置一个接地网或者人工接地极。3、使用降阻剂 4、使用降阻模块 这方面我比较在行,不懂的可以问我。费用的话要看你们的合同要求,基本上都是算在
防雷接地
的施工中,一般甲方是不会轻易增加预算的。
小于
一
欧
接地
电阻
怎么做
答:
测
接地
系数,取材6分白钢管6米,,不烂后期维修费用为0.,两根,顶于50公分深
接地
沟内,间格5米,测电阻若4欧,每个地为2欧。两个并联为1欧,小于1欧需三个地极,在距5米顶
一
个
1
字排开,2欧三个并联,2除3,则0,66用100平方毫米白钢筋焊一块即可。黄土地,黑土地,沙地,石岗,盐碱地...
接地
电阻
如何
测试
答:
接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。2、三线法 条件:必须有两个接地棒:
一
个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的间隔不小于20米。原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。适用于:地基接地,建筑工地接地和
防雷接地
。接线:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻1欧姆怎么做
接地电阻小于1欧姆怎么做
接地小于1欧姆怎么做
防雷接地怎么样做才好
农村防雷接地怎么做
钢结构防雷接地怎么做
房屋防雷接地怎么做
防雷接地得做什么资料
防雷接地网怎么做