顶楼地暖回水管不热
顶楼
新搬的家
地暖不热
进水
管热回水管不热
该怎么办啊?求高手解答_百度...
答:
1、地暖水管里有气体堵塞
。可能是地暖水管里有气体堵塞现象,就是地热管里进去了空气,堵住了导致嫌水不流动。这种情况要先把回水阀关闭,然后把回水管端口上的排气阀打开,进水管上的每一个阀门先关上,再逐一打开排气。气体都排空后,再正常打开阀门,听有没有水流动的声音,观察一会摸一下回水管是...
地热回水管不热
怎么办小编给你支招
答:
1、先看看邻居家里什么情况,如果都是进水管热,回水管不热,但室内温度能达到18度,
那么说明是供热没有全开压力阀,回水压力小
,不是我们家里的问题。2、
如果别人家里都热,只有你家的不热
,首先找到顶楼管道井里热水和回水管的碟阀,最上方的排气孔用针扎下,排气至排出水。3、回到家里,打开分水...
顶楼
新装
地暖
进水
管热回水管不热
?
答:
既然已经确定不是空气问题,不是分流问题,
那就是不热的地暖管路水阻力过大,水流量不足所致
。比如这些不热的回路中间局部管路出现较严重的变形,导致水阻力很大,在同等水压力差作用下的水流量过小。
可以想办法提高地暖管路供水压力值
来看各个地暖回路出水温度变化情况。如果出水温度明显升高,就可以认定是...
我家
顶楼
,
地热
进水管
回水管
都
不热
,屋子一点热气都没有,求好心人帮忙...
答:
进水管和回水管都不热,
就说明热流体压根就没进入你家的供暖管路
。这种情况是由于
总供暖管路上相关的阀门没有正常打开所致
,建议拨打供暖公司服务电话,要求他们派人上门检查处理,打开相关的供暖阀门。在总供暖管路上相关阀门打开之后,要在你家供暖管路末端排气阀部位排出空气,确保热流体在供暖管路中正常流...
地暖
进水
管热回水管不热
怎么解决
答:
先看看邻居家里什么情况,如果都是进水管热,回水管不热,但室内温度能达到18度,
那么说明是供热没有全开压力阀,回水压力小
,不是我们家里的问题。2
如果别人家里都热,只有你家的不热
,首先找到顶楼管道井里热水和回水管的碟阀,最上方的排气孔用针扎下,排气至排出水。3 回到家里,打开分水器给...
顶楼回水管不热
怎么解决
答:
当
顶楼回水管不热
时,首先要检查供水系统。确保供水阀门打开,水压正常,并且有足够的热水储备。如果供水系统正常,但回水管仍然不热,可能是由于管道堵塞或阻塞导致的。可以尝试打开回水管上的放水阀,以释放可能的气囊或潜在的堵塞物。如果问题仍然存在,可能需要请专业人员进行更详细的排查和维修。如果顶楼...
地暖回水不热
解决办法原理图
答:
首先,可能是
地暖
管道里有气体导致堵塞。建议打开排气阀逐个放气。其次,暖管里可能有沙子等杂物,导致水流少。建议疏通管道。最后可能是施工问题造成的,比如管道弯曲、压扁或者管间距不一致。建议重新铺设管道。
回水管
的水先热后冷是什么原因?1.如果进水管是热的,但回水管是凉的,最大的可能是供回水...
地暖回水管
放水怎么都
不热
– 手机爱问
答:
地暖
不热
,进水管和回水管都不热放一会水,进水管就热了,可一会就凉了,回水管放水也不热 这种情况一般是堵塞。你可看一看给水阀门上的除污器,清理一下。室内供暖系统中如果有大量放水的地方,最好拆开用供水冲一下。
地暖回水管
放水就热不放就凉 回水管阀门未开堵塞,找物业修一下。另外凉的...
地暖回水管
是凉的,怎么办?
答:
原因 1、循环动力不足,水压不足。进水管和水管会出现一定的水压。依靠水压使热水流通。如答果水压不足,
回水管不
能流入热水,就会出现
暖气回水管
有凉水的现象。解决方法:提升循环动力,加大水压。2、回水管道坡度不够。如果地暖环路压力不足,可能导致水循环不畅,出现回水管冷的情况。解决方法:升高...
顶楼地暖不热
的原因及解决办法
答:
假如用户家中的进水管会热,而
回水管不热
的话,那么
地暖
不热一般都是因为地暖管道内有空气导致的。地暖管道内部有空气的时候,就会形成气堵,导致地暖管道中的热水出现循环不畅现象,从而使得地暖出现不热现象。这时就应该把放气阀门打开进行放气,一直放到有热水流出为止。6、邻居加装了循环泵:假如