33问答网
所有问题
当前搜索:
高低压电缆同沟敷设要求
高压电缆
可以与
低压电缆
共用电缆
沟敷设
吗?
答:
高、低压电缆可以共用电缆沟敷设。电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范( GB50168—2006)中规定如下:1.电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆无穿管或无隔板隔开时,
最小平行净距为0.5m
。2.电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,最小...
高、
低压电缆
可以共用电缆
沟敷设
吗?
答:
是可以的,
但需要符合一定的间距要求:1 当电缆无穿管或无隔板隔开时,最小平行净距为0.5m
。2 当电缆穿管或用隔板隔开时,最小平行净距可降低为0.1m。
高、
低压电缆
能放同一
电缆沟
吗
答:
1.电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆无穿管或无隔板隔开时,最小平行净距为0.5m
。2.电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,最小平行净距可降低为0.1m。3.高电压等级的电缆宜敷设在低电压等级电缆的下面。
高压电缆
与
低压电缆
能放在同一个电缆
沟敷设
吗
答:
可以,一般情况下,
高压电缆与低压电缆尽量不要放在同一电缆沟中
,但是摆放有要求,高压电缆和通讯、控制电缆不应放在同一层支架上,另外,因高压电缆散热较大,低压电缆宜放在高压电缆的下层。施工中,常见的是高压电缆与控制电缆、通讯电缆放于同一电缆沟中。低压电缆很少见,一般都是走桥架。规范如下:电...
高、
低压电缆
可以共用电缆
沟敷设
吗?
答:
高、低压电缆可以共用电缆沟敷设吗?共用电缆沟敷设高、低压电缆是可行的。但在进行共沟敷设时,需要注意以下间距要求:1. 当电缆无隔板或无套管分隔时,
高、低压电缆之间的最小平行净距应为0.5米
。2. 若电缆穿过套管或利用隔板进行分隔,那么高、低压电缆之间的最小平行净距可降至0.1米。
高低压电缆
能否在同一个
电缆沟
内
敷设
?
答:
2006)中规定如下:1、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆无穿管或无隔板隔开时,
最小平行净距为0.5m
。2、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,最小平行净距可降低为0.1m。3、高电压等级的电缆宜敷设在低电压等级电缆的下面。
电缆沟
内同时
敷设
多根同电压等级的电缆有什么
要求
?
答:
3.4.4电缆支架层间的最小垂直净距,
要求
10KV及以下电力电缆为150 mm,控制电缆为100 mm。\x0d\x0a4、
电缆敷设
:电缆敷设前应先设计排列图,安排列图进行施放电缆,防止交叉,浪费人力物力;电力电缆和控制电缆应分开排列;不同电压等级电缆在
电缆沟
支架上敷设时,
高压电缆
应在上面,
低压电缆
应在下面...
高压电缆
与
低压电缆
能放在同一个电缆
沟敷设
吗
答:
按照相关规范,电缆在
敷设
过程中,必须满足其允许弯曲半径的
要求
,以保护电缆绝缘和构造特性。对于
高压电缆
,弯曲半径通常至少为电缆外径的20倍。在电缆配置上,应按照电压等级
高低
(由高压至
低压
)、强电到弱电的顺序排列,如果通道中包含35kV以上的高压电缆,还应考虑电缆的弯曲半径和引入柜盘的需求,可能...
关于
同沟敷设高低压电缆
的疑惑?
答:
电缆群
敷设
在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定:(1)应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上
高压电缆
,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径
要求
时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸...
高压电缆
与
低压电缆
在同一个
电缆沟
里需要什么防护措施?
答:
高压电缆
和
低压电缆
在同一个
电缆沟
里是不允许的。高压电缆故障爆炸、着火容易波及低压电缆,影响其他设备运行安全。一般采取分井施工。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电缆和低压电缆同沟敷设
高低压电缆共沟规范
不同电压等级的电缆同沟敷设
高低电缆同沟
高低压电缆同管道敷设要求
高低压电缆不共用电缆沟
低压电缆与高压电缆同沟敷设
低压电缆最长敷设距离