高压电缆与低压电缆在同一个电缆沟里需要什么防护措施?

高压电缆和低压电缆在同一个电缆沟里会有什么危险?他们之间的最短间距是多大?需要什么防护措施?若不做任何防护措施的话,对电缆导电质量有什么危害吗?

高压电缆和低压电缆在同一个电缆沟里是不允许的。高压电缆故障爆炸、着火容易波及低压电缆,影响其他设备运行安全。
一般采取分井施工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-03-14
高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008。低于这个电压的就是低压电缆。
防护:应使用铠装或者箱体电缆,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。
第2个回答  2007-08-12
高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm
第3个回答  2007-08-12
同意一楼的观点,一般这种情况也不会出现吧。
相似回答