33问答网
所有问题
当前搜索:
高压开关柜送电顺序
高压
配电
柜
停
送电顺序
是什么?
答:
送电顺序:PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜
。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
高压开关柜
的操作
顺序
是怎样的?
答:
高压开关柜的操作顺序是:
遵循停电由低往高,送电由高往低顺序进行
。
高压开关柜
停
送电顺序
答:
停电先断油开关,后拉隔离,送电先合隔离,再合油开关
。停电时,先停油开关,再拉负荷侧隔离,最后拉电源侧隔离。送电时,先送电源侧隔离,再送负荷侧隔离,后送油断路器。操作高压开关柜时,每操作一步后应观察指示灯是否指示正确,确认操作到位。无法合闸时应检查是否储能,就地合闸时转换开关应在...
高压开关柜
停
送电
操作流程
答:
送电
操作流程:1. 合上隔离开关:在进行送电操作前,需要先合上
高压开关柜
中的隔离开关,以建立电路连接。2. 合上断路器:在合上隔离开关后,需要合上高压开关柜中的断路器,以恢复电路供电。3. 恢复负荷供应:在确认电路已经恢复供电后,需要将之前转移的负荷重新接回到该电路上。例如,在某次送电...
这个
高压开关柜
怎样
送电
、具体如何操作
答:
送电
流程如下:1#进线
柜
上电后,I-line出线柜直接与1#进线柜相连,第二级出线柜通过母接头柜和母接头悬挂在1#进线柜上。如果1#主进线停电,可以通过以下三个操作来完成2#备用进线柜的电源传输:1、打开1#进线柜的真空断路器:将上副柜右下角的旋钮向左向左旋转。断路器断开时,断开完成...
高压
试验设备
送电
操作流程是怎样的?
答:
4、施工前检查 在进行
送电
操作前,需要对相关设备进行检查。这个过程包括防护接地、空气
开关
、电缆头、变压器等设备的检查,以及低端它机及其所连负荷的检查。如果发现异常情况,需要及时处理并报告电力公司的相关部门,确认问题解决后才能进行送电操作。总之,送电操作
顺序
对于电力设施的稳定运行至关重要。
10KV
高压
进线柜是如何
送电
的?
答:
送电
高压
电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的
开关柜
,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显示器、电压互感器、导线等元器件...
高压柜送电
程序
答:
挂上“禁止合闸”警示牌。
高压开关柜送电
操作流程1、穿戴好防护用品,用高压试电器确认市
高压电
正常。2、打开接地刀锁。取下“禁止合闸”警示牌。3、逆时针操作,拉开接地刀。4、检查接地指示在断开位置。5、锁上接地刀锁。6、打开开关锁。7、逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作。8、检查...
6KV
高压开关柜
的停
送电
操作
顺序
是怎样的?还有五防闭锁是什么?_百度...
答:
高压开关柜
的停
送电
操作
顺序
:停电时,先停断路器,再停线路侧隔离开关,后停母线侧隔离开关。送电时顺序相反。五防闭锁就是为了防止误操作而设计的。主要是:1、防止误拉、合断路器。2、防止带负荷拉、合隔离开关。3、防止带电挂接地线或合接地闸刀。4、防止带地线合闸。5、防止误入带电间隔。
高压
配电
柜送电顺序
。
答:
首先得搞清楚你这组柜子里的电容补偿和母联是自动控制的吗?如果全部都是手动控制的话,
送电
是
顺序
是1段进线--1段PT--1段变压器--1段电容补偿,下来是
依次
2段,和1段顺序一样,如果是自动控制的话还和上面一样,只是不用管电容补偿。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压配电室各个柜的顺序
高压送电最简单三个步骤
高压送电的四个步骤
高压开关柜断电步骤
变电所高压柜送电顺序
10kv高压柜停电步骤
10kv高压怎么送电
高压零壳送电顺序
高压开关柜连接