33问答网
所有问题
当前搜索:
高压熔断器一般在35kv
高压熔断器在
多少千伏及以上供电所被广泛应用?
答:
常用的型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13型等, 其作用除与RN 1 型相同外, 在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。RW 10- 35/0.5 型为保护区
35kV
电压互感器专用的户外产品。所以根据
熔断器
的型式和不同的保护对象来选择。
高压熔断器
答:
高压熔断器
的分类 在3~
35kV
的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类: 一类是户内高压限流熔断器, 最高额定电压能达40.5kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5A , 为保...
为什么
35kV
母线TV配置
高压熔断器
而110kV以上不需配置
答:
因为装了也没用,110kV系统的故障电流太大无法用
熔断器
切断所以不装熔断器。发生单相接地时,不接地系统的非故障相电压会升高根3倍,但是可以继续运行2小时,而直接接地系统的电压不会升高但是有短路电流。我们国家
在35kV
及以下电压的电网采用不接地系统,这样只要绝缘等级高于额定电压根3倍就能满足。110kV...
熔断器
RN2用于什么场合?
答:
RN2熔断器,是高压熔断器,额定电压为3~35KV之间,用于电压互感器的短路保护
。在短路时以限制线路电流到最小值的方式进行瞬间开断,1分钟内熔断电流应在0.6~1.8A范围内。
高压熔断器在
多少kV
答:
高压熔断器
根据电网电压来确定配用熔断器,高压熔断器电压有3.6kV、6.3kV、12kV、17.5kV、24kV、40.5kV等。
35KV
线路和主变起火该怎么处理?
答:
3.隔离一次设备与二次设备,保护人身和设备的安全。正因为电压互感器有这么重要的作用,为其加装相应的保护装置(
高压熔断器
)显得尤为必要。高压熔断器即经济又能满足一定的可靠性,它的结构简单,易于维护检修,
在35kv
及以下系统中应用广泛。电压互感器
一般
经隔离开关和高压熔断器接入高压电网。在110kv及以上...
高压熔断器
RN2和XRNP1的区别?
答:
1、
高压熔断器
RN2:额定电压为3~
35KV
之间。2、xrnp1:额定电压3.6-40.5kV系统。三、特点不同 1、高压熔断器RN2:在短路时以限制线路电流到最小值的方式进行瞬间开断,1分钟内熔断电流应在0.6~1.8A范围内。2、xrnp1:可与其它开关电器(如负荷开关、真空接触器)配合使用,作为电力变压器及其它电力...
35kv
电压互感器一次
熔断器
怎么配 什么型号 及具体参数
答:
35KV
电压互感器的一次
熔断器
是专用的RN2型
高压
限流熔断器,额定电流为0.5A,电阻值315±14欧姆,最大开断电流17KA,额定开断容量1000MVA,过电压倍数2.5倍额定工作电压,重量15.6kg左右。
220KV,110KV,
35KV
的PT装
熔断器
还是隔离开关?PT为什么有的有4个二次绕 ...
答:
220kV、110kV不采用
熔断器
,PT电源侧安装隔离开关,
35kV
PT因为使用熔断器加装隔离开关。通常PT是一个
高压
绕组三个(四个)低压绕组,一组测量(0.5级)、一组保护(10P级),一组计量(0.2s级)一组由三相接成开口三角形,用于抽出零序电压加零序电流互感器,用于绝缘监察和小电流接地选线,如果测量...
选择
35kV
及以下变压器的
高压熔断器
熔体时,下列哪些要求是正确的...
答:
25)倍的变压器满载电流持续0.01s校验;③熔断器对变压器低压侧的短路故障进行保护,熔断器的最小开断电流应低于预期短路电流。根据第17.0.13条规定,跌落式
高压熔断器
的高压熔断器的断流容量应分别按上、下限值校验,开断电流应以短路全电流校验。根据第17.0.2条规定,高压熔断器需要使用海拔高度校验。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压熔断器应在额定电压
高压熔断器在110及以上
高压熔断器广泛应用
熔断器加在什么电压等级
高压熔断器用在什么设备上
高压熔断器在一百一十千伏
35kv母线保护可以用什么代替
高压熔断器用在多少kv
高压熔断器在110千伏以下