高压熔断器在110千伏以下
高压熔断器在110千伏以下
高压熔断器在110kv及以上
答:
1、错了。2、
高压熔断器
在10kv及以上供电网中被广泛应用。
高压熔断器
一般在()电压等级的系统中保护
答:
保护电压互感器的
高压熔断器
一般小于或等于1A。https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/cb8065380cd7912339ba0be1bf345982b3b780c9电压互感器一般经隔离开关和高压熔断器接入母线。
在110kV
及以上的系统中,由于相应的电压互感器采用单相串级绝缘,绝缘裕度大,并且这种系统多为中性点直接接地系统,每相设备不能...
高压熔断器在
多少
kv
及以上供电网中被广泛应用
答:
高压熔断器
在110
kv
及以上供电网中被广泛应用。熔断器是用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的
保险丝
就是熔断器类。
为什么35kV母线TV配置
高压熔断器
而
110kV
以上不需配置
答:
因为装了也没用,
110kV
系统的故障电流太大无法用
熔断器
切断所以不装熔断器。发生单相接地时,不接地系统的非故障相电压会升高根3倍,但是可以继续运行2小时,而直接接地系统的电压不会升高但是有短路电流。我们国家在35kV及
以下
电压的电网采用不接地系统,这样只要绝缘等级高于额定电压根3倍就能满足。110kV...
为什么
110kV
及以上的PT没有
高压
熔丝,
以下
的有?
答:
PT发生故障,靠断路器是没法保护的,因为零点几安的故障电流足以把PT烧毁。线路侧PT
高压
不装
熔断器
、并且二次侧也不会装熔丝,这是有其另外原因的——就
220KV,
110KV
,35KV的PT装
熔断器
还是隔离开关?PT为什么有的有4个二次绕 ...
答:
220kV、
110kV
不采用
熔断器
,PT电源侧安装隔离开关,35kV PT因为使用熔断器加装隔离开关。通常PT是一个
高压
绕组三个(四个)低压绕组,一组测量(0.5级)、一组保护(10P级),一组计量(0.2s级)一组由三相接成开口三角形,用于抽出零序电压加零序电流互感器,用于绝缘监察和小电流接地选线,如果测量...
基于
110
,
kV
电力继电保护技术分析|继电保护装置技术分析
答:
3.2
110kV
配电变压器应配置的继电保护 (1)当配电变压器容量小于400kVA 时,一般采用
高压熔断器
保护。 (2)当配电变压器容量为400~630kVA,高压侧采用断路器时,应装设过电流保护。当过流保护时限大于0.5s 时,还应装设电流速断保护。对于车间内油浸式配电变压器还应装设气体保护。 (3)当配电变压器容量为800kVA 及...
高压熔断器
的应用范围
答:
高压熔断器是一种电力保护装置,广泛应用于各种高压电路中,以保护电力设备和设施,保障电力系统的正常运行。
以下
是高压熔断器的应用范围的三个方面的介绍。
高压熔断器在
配电系统中使用广泛。由于发电站的电压一般为
110KV
或以上,所以在长距离输电中,需要将电压提高,以便降低输电损失。配电站将输来的电压降低...
保护电压互感器的
高压熔断器
额定电流
答:
保护电压互感器时,通常使用额定电流小于或等于1A的
高压熔断器
。电压互感器一般通过隔离开关和高压熔断器连接到母线上。
在110kV
及以上的系统中,由于电压互感器采用单相串级绝缘,具有较大的绝缘裕度,且这些系统通常为中性点直接接地系统,每相设备无法长时间承受线电压,也不允许接地。因此,110kV及以上系统...
为什么
110
电压互感器一次侧不设熔丝?
答:
1、因为
110KV
及以上配电装置相间距离大,故障几率很小。2、
高压熔断器
制造成本较高价格贵。所以110KV及以上配电装置中的电压互感器均不装设熔断器,