为什么110电压互感器一次侧不设熔丝?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-13
1、因为110KV及以上配电装置相间距离大,故障几率很小。2、高压熔断器制造成本较高价格贵。所以110KV及以上配电装置中的电压互感器均不装设熔断器,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R0hPPR04dRRdP4RddhP.html
相似回答
110
KV
电压互感器
高压
为什么
没有
熔丝?
答:
高压侧引线间的距离较大(GIS除外),发生相间短路的几率很小
,另外,110KV系统是大电流接地系统,当发生单相接地时,相应的开关会跳闸,所以110KV电压互感器高压侧没有熔丝。
110
kV高压线路摇绝缘需要拆除
电压互感器一次
接线吗?或者二次接地
?为什
...
答:
三相五柱开口三角形的一次绕组中性点接地应拆开。但是也可取下
互感器
的
一次侧熔丝
的啊!
电容式
电压互感器
前面是否需要
熔丝
保护
答:
并且这种系统多为中性点直接接地系统,每相设备不能长期承受线电压,也不允许接地
,所以110kV及以上系统中的电压互感器一次侧不装熔断器,而经过隔离开关直接与母线相连;10kV及以下配电系统,由于高压熔断器完全可满足系统运行要求,