答:
1、打开1#进线
柜
的真空断路器:将上副柜右下角的旋钮向左向左旋转。断路器断开时,断开完成。2、使用翘板将断路器从工作位置摇到测试位置,取下第一部分和第二部分的插座机柜断路器的所有部分。3、合上2号进线柜断路器:向右旋转旋钮。检查测量柜,检查电压是否正常。
高压配电柜
怎样
停送电
答:
切断电源时,先切断低压,再切断
高压
。当低压停止时,应先停止低压分支
开关
,再停止低压主开关,先停止控制电路,再停止主电路。传播的顺序是相反的。当高压停止时,首先停止断路器,然后拉动隔离开关。高压线路有两个隔离开关时,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关。功率传输的顺序是相反的。禁止带...
高压配电柜
接地刀闸如何操作?
答:
⑴
送电
操作程序\r\n1)关闭全部后门及后盖板,并锁好(接地
开关
处于合位时方可关上下门)。\r\n2)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关处于分闸位置,操作孔处联锁板自动弹回遮住操作孔,柜下门闭锁。\r\n3)推下服务小车使其定位,把手车推入柜内使其在隔离位置定位,...
高压柜送电
操作
答:
一、
高压配电柜送电
流程:1.接送电通知,到热电办理送电票。2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。检查接地刀所在位置的方法:4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。5.检查断路器所处位置 6.检查断路器二次侧插头...
高压配电柜
上的分闸,合闸开关咋用
答:
1、合闸顺序:先合电源侧
开关
的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
高压配电柜
怎样操作
答:
如果1#主进线发生
停电
,你可以按下列操作来完成2#备用进线
柜
的
送电
:分闸1#进线柜的真空断路器:将上侧二次柜右下角的旋钮向左旋转到底,听到断路器分闸声音即表示分闸完成。用摇把将断路器从工作位摇到试验位。把I段和II段的出线柜断路器全部分闸。将2#进线柜的断路器从试验位摇到工作位。...
高压配电柜送电
顺序。
答:
首先得搞清楚你这组柜子里的电容补偿和母联是自动控制的吗?如果全部都是手动控制的话,
送电
是顺序是1段进线--1段PT--1段变压器--1段电容补偿,下来是依次2段,和1段顺序一样,如果是自动控制的话还和上面一样,只是不用管电容补偿。
请电工高手给指点一下
高压配电柜
的
送电
顺序
答:
送电
顺序:PT
柜
→计量柜→10kV
高压
进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(
开关
)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
XGN15-12
高压柜
停电
送电
的
开关
步骤
答:
手动操作
送电
:在外围条件符合送电的情况下,将远程/就地转换开关打到中位,拉开接地刀闸、手摇送进小车、小车到位后,转动远程/就地转换开关需要的位置,通知运行人员进行启动操作。停车:接到停车命令后,由运行人员进行停止操作,操作完成后,根据运行情况决定
配电柜
状态情况,需要进行检修时,首先将转换...
手车式
高压开关柜停送电
操作时应注意哪些细节
答:
高压开关柜送电
操作流程 1、穿戴好防护用品,用高压试电器确认市高压电正常 2、打开接地刀锁。取下“禁止合闸”警示牌。3、逆时针操作,拉开接地刀。4、检查接地指示在断开位置。5、锁上接地刀锁。6、打开开关锁。7、逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作。8、检查三个指示灯在亮的状态。...