要求有哪些?
答:
1、在
高层
建筑物中,18层以上的建筑属于超高层建筑,按照我国2005年修订的《建筑设计
防火
规范规定》,18层以上的民用建筑需要配备两部步梯,或者在单元间设置连廊。2、对于超过18层以上的高层住宅,要按照国家《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)进行设计执行,该规范中的安全疏散和消防电梯一条中规定...
高层
办公建筑标准层设计
防火
要求?
答:
- 位于袋形走道两侧或尽端的房间,该距离缩短至20米;- 大空间办公室内任何一点至最远的疏散口的直线距离不应超过30米。2.
防火
分区要求 对于高度超过50米的重要办公楼(一类
高层
),每个防火分区的最大面积应限制在1000平方米以内;对于不超过50米的普通办公楼(二类高层),每个防火分区的最大面积可...
高层
建筑的
防火
规范
答:
高层
建筑是指建筑高度超过27米的住宅建筑,以及建筑高度超过24米的其他非单层厂房、仓库和民用建筑。这些规定来自于《建筑设计
防火
规范》GB50016-2014。防火规范的重要性高层建筑在设计、建造和消防安全方面需格外注意,确保人员安全和财产保障。建筑设计防火规范》GB50016-2014的修订目的是统一调整标准间的不协调要求,将...
高层
住宅消防规范要求
答:
防火
和防烟依据包括《
高层
民用建筑设计防火规范GB50045-95》的相关条款,如防火分区、中庭防火分区面积、防火墙和楼板等的设计要求。此外,还有关于管道穿过防火墙、隔墙和楼板时的填塞要求,以及高层建筑内自动灭火系统设备室、通风、空调机房的建筑要求等。
高层
民用建筑
防火
间距是多少
答:
液体储罐总储量不应超过15m³,当直埋于
高层
建筑或裙房附近,面向油罐一面4.00m范围内的建筑物外墙为防火墙时,其
防火
间距可不限。厂房中的中间储罐的容积不应大于1.00m³,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门。当高层建筑采用瓶装液化石油气作燃料时,应...
怎样判断
高层
的
防火
等级?
答:
1、对于住宅,建筑高度大于54米为一类
高层
、建筑高度大于27米小于等于54米为二类高层;2、对于公共建筑,建筑高度大于50米的二层及二层以上建筑为一类高层,建筑高度大于24米小于等于50米的非单层建筑为二类高层;3、建筑高度大于24 的医疗建筑、独立建造的老年人照料设施、重要的公共建筑为一类高层;4、...
超
高层
建筑消防要求
答:
超
高层
建筑消防要求如下:1、建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。2、建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的
防火
间距。3、建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。4、与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:建筑高度大于100m...
高层
施工
防火
措施有哪些?
答:
防火
安全措施 (1)建立以保卫负责人为组长的安全防火消防组;(2)施工现场明确划分用火作业区,易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区域;(3)施工现场必须道路畅通,保证有灾情时消防车畅通无阻;(4)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用;(5)施工...
高层
建筑有哪些
防火
要求?
答:
根据《
高层
民用建筑设计
防火
规范》GB 50045-95(2005年版)3.0.1 高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类。并应符合表3.0.1的规定。一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。裙房的耐火等级不应低于二级。高层建筑地下室的耐火等级应为一级。高...
高层
建筑设计
防火
规范05版
答:
高层
建筑
防火
规范是指建筑设计建设时应遵守的防火的相关规范与要求。目前执行《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版),该规范有建筑分类和耐火等级、总平面布局、平面布置、消防车道、消防设施消防电源及供配电等方面的规定。高层建筑建设必须严格按照防火规范设计。高层建筑防火设计常用要点1、在进行总...