33问答网
所有问题
当前搜索:
鼎信2213是直启模块吗
鼎信
风机
直启模块
接法
答:
鼎信
风机
直启模块
接法操作步骤如下:1、鼎信风机直启盘风机直启7条线的风扇电机的接线:三条一组的接入三个档位的出线端。2、蓝色接电容和零线。3、白色接电容另一端。4、火线接入三档开关的入线端即可。
鼎信
2203输入输出
模块
怎么接线?
答:
接线图以及说明如图所示。望采纳。。。请在此输入您的回答
消防直起
模块
是什么模块
答:
消防
直启模块
也叫多线模块,对一些重要的设备,比如消防泵、喷淋泵、排烟机、送风机等设备实现一对一的控制,从控制盘到现场被控设备都单独放线,直接控制,各设备之间互不影响。
北大青鸟风机多线
模块
接法
答:
1、多线
直启模块
可应用JBF5155、JBF155这两种。2、另可应用控制模块JBF3141来控制风机,然后在总线盘上设置此编码到直启按钮上来实现直启。
风机
直启
需要
模块吗
答:
不需要
。根据查询相关资料显示,风机直启直启与总线无关,直启是从多线盘启动,不需要模块。直启从多线盘放三根线至控制柜,24+与公共端接控制柜启动继电器的正负极。
消防泵风机接线图
答:
一般是用报警设备厂家的
直启
控制盘。4、四根线个别报警设备厂家可以,只能假回答。这种按钮不行,不能实现启停反馈。5、百度图片里找一下,控制柜的照片有很多,就看能不能看明白了。7、二次接线图,控制柜厂家看并按此配柜,电工技师看并按此接动力,弱电技师看并按此按控制。
消防工程里面多线是什么意思?
答:
消防工程里面多线是什么意思:就是根据规范要求,消防设备当中的消防泵、喷淋泵、排烟机、送风机的联动除了有输入输出
模块
联动,还需要具有多线
直启
功能,说白了,就是当输入输出模块不能启动以上所列举的设备,通过报警器所带的多线控制盘可以启动以上设备。俗话说就是上了双保险。
...从声光引出),是不是每台在加4根线,俩根
直启
,俩根反馈到
答:
风机那里应该接一个单输入单输出的
模块
(例如海湾的8301),风机的反馈线接到反馈输入端,
直启
接到输出端。模块的Z线接到信号线上,D线接到24V电源线。8301可以用编码器编址,在消防主机上注册并设置二次码和注释文本。详细可咨询海湾驻当地的办事处。
鼎信
二线制多线盘怎么接
答:
鼎信
二线制多线盘接线步骤如下:1、每层所有音箱用一个
模块
控制,模块装在每层的消防接线箱内。广播模块前接三支线(信号/报警线,24V电源线,广播线)。模块后接一支线(广播线)。2、消火栓
启
泵按钮接两支线,信号/报警线和消火栓启泵线。(启泵线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的启泵...
消防压力开关
直启
需要加
模块吗
答:
需要的,报警阀压力开关
直启
泵的是2根直接线路的,但是还需要2根连接反馈的,也就是设置单输入
模块
反馈的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
鼎信2213输入输出模块接法
鼎信2213输入输出模块接线图
鼎信多线直启终端模块
鼎信直启用什么模块
鼎信消防2213模块接线图
鼎信风机直启两线吗
鼎信2213开头的接口是什么
鼎信2203模块直启接法
青岛鼎信2203模块接线方法