鼎信二线制多线盘怎么接

如题所述

鼎信二线制多线盘接线步骤如下:
1、每层所有音箱用一个模块控制,模块装在每层的消防接线箱内。广播模块前接三支线(信号/报警线,24V电源线,广播线)。模块后接一支线(广播线)。
2、消火栓启泵按钮接两支线,信号/报警线和消火栓启泵线。(启泵线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的启泵按钮纵向串连,消防接线箱再直接引至→消防控制室→消火栓泵)。
3、手动报警按钮(带电话插孔)和消防报警电话接两支线,信号/报警线和电话线。(电话线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的手报按钮和电话纵向串连,电话线串联则每个消防电话需要一个模块)。(如果消防电话不和手报串联,消防电话没模块,消防电话的电话线要单独从消防控制室引入)。
4、火灾声光报警器(无模块)和送风口(设备处设总线控制模块)接两支线,24V电源线和信号/报警线。(24V电源线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的声光报警器和送风口纵向串连)。
5、强电配电箱(箱内设总线控制模块)接两支线,24V电源线和信号/报警线。(24V电源线从每层的消防接线箱引来后直接与其他配电箱串连)。(配电箱分:电梯,卷帘门,层电表箱,应急照明箱,气体灭火控制盘,机械停车电源切换等)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考