1欧姆接地怎么做
1欧姆
防雷
接地怎么做
答:
如果是在人工岛上施工,土质非常好,含水量也很高,那1Ω的接地随便插几根金属接地极就搞定了
,唯一需要注意的是防腐。如果土壤条件是碎石、石块、砂土地等等,就需要用到特别的方法了,有时甚至需要进行爆破。根据施工环境不同,1Ω的接地施工报价可以相差几十倍。而且,如果施工环境存在爆炸危险环境的话...
怎样做
小于
一
欧的
接地
答:
一欧姆接地方法很多,这要看你采用什么样的接地材料了,
通常我们一般使用的材料为热镀锌角钢和热镀锌扁铁
;其他有起到降阻作用的接地模块;铜包钢;还有一种是等离子接地极。当然这也要看你施工的环境和土质还有客户的要求使用什么材料,这个你也没有在问题中提到,不过几种材料的做法基本上是相同的。在...
求助:住宅联合
接地
电阻不满足要求时(大于
一欧姆
)的补救措施有哪些...
答:
方案
一
:打地桩
1
、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m.2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起.3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为
地线
引线引上墙面2m处.4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4
欧姆
,否则,加桩或用田...
请问,施工的防雷
接地
中接地电阻最后测得大于
1欧姆怎么
办?
答:
你的土质是沙土地,接地电阻大于一欧姆的话有一下方法可以做:
1、灌注盐水 2、重新在周边的空旷场地布置一个接地网或者人工接地极
。3、使用降阻剂 4、使用降阻模块 这方面我比较在行,不懂的可以问我。费用的话要看你们的合同要求,基本上都是算在防雷接地的施工中,一般甲方是不会轻易增加预算的。
小于
一
欧
接地
电阻
怎么做
答:
测
接地
系数,取材6分白钢管6米,,不烂后期维修费用为0.,两根,顶于50公分深
接地
沟内,间格5米,测电阻若4欧,每个地为2欧。两个并联为
1
欧,小于1欧需三个地极,在距5米顶
一
个1字排开,2欧三个并联,2除3,则0,66用100平方毫米白钢筋焊一块即可。黄土地,黑土地,沙地,石岗,盐碱地...
独立
接地
阻止
1欧姆怎么做
?
答:
工作点
接地
指零线接地,接地网做法与避雷接地方式
一
样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。
地梁内钢筋焊接
做接地
能达到接地电阻R小于
1欧姆
吗
答:
利用地梁内钢筋焊接
做接地
能达到接地电阻R小于
1欧姆
的,如果达不到,则可以在四周补打接地极:具体做法是:一般用50 X 50的镀锌角钢或者镀锌钢管,至少2.5米长度,竖直夯入地下,埋深最小不低于60CM,焊接处要做防腐处理。如果在岩石地区,打接地极有困难,则还可以在周围填土内使用降阻剂,用平铺接地...
接地
电阻小
1欧姆
咋样做?
答:
接地
电阻如果是独立设备,接地电阻小于4
欧姆
,但如果接到大地网,导通电阻要小于0.5欧姆。
塔吊
接地
规范做法
答:
防雷
接地
体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电,阻不得大于
1欧姆
;避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固。上端与塔帽避雷针锚古,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。保护接地与塔吊连接:在塔基底座上焊一只M12...
岩石土壤
如何
把
接地
电阻降到
1欧姆
以下??
答:
我是做建筑安装的,其中包括避雷和
接地
,也牵扯到这问题。在建筑基础本身不能与大地可靠连接时(接地电阻过大时),要利用引出线人工做地网,4*40镀锌扁钢和50*5镀锌角钢...重要的是角钢入地的方式,不是砸,是挖,回填土中加烧过的草木灰和食盐用水殷实。以上的方法也是我在很久之前从树上看到的...