33问答网
所有问题
当前搜索:
100kva一次电流选用熔丝
变压器高低压如何
选择熔丝
答:
熔丝
配置有这样一个原则:
100kvA
以下的变压器熔丝的额定电流按变压器
一次
额定电流的2-3倍选择;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定
电流选择
;高低压侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于...
100千伏安
以下变压器
一次
测
熔丝
可接多少额定
电流
使用,谢谢
答:
例:
100KVA
变压器低压测额定
电流
为100*1.44=144A
熔丝
按变压器额定电流的1.3-2.1倍
选用
.
100千伏安
以下变压器
一次
测
熔丝
可接多少额定
电流
使用,谢谢
答:
例:
100KVA
变压器低压测额定
电流
为100*1.44=144A
熔丝
按变压器额定电流的1.3-2.1倍
选用
.
10KV160
KVA
变压器高压跌落保险
熔丝电流选
多大的
答:
100KVA
配电变压器
一次
侧额定
电流
为:100*1000/1.732*10000=5.78A100KVA变压器一次侧
熔丝
按额定电流的2-3倍选择,应该选择5.78*2=11.56A至5.78*3=17.34A之间,选15A的熔丝较合适。
请问10kv的电源,
100kva
的变压器的跌落保险要
选用
多少安的?
答:
100KVA
配电变压器
一次
侧额定
电流
为:100*1000/1.732*10000=5.78A 100KVA变压器一次侧
熔丝
按额定电流的2-3倍选择,应该选择5.78*2=11.56A至5.78*3=17.34A之间,选15A的熔丝较合适。
100KVA
变压器高压选多少A的
熔丝
?
答:
可以
选用
10A的
熔丝
。
100kvA
变压器高压(10kv)侧
电流
大约为0.058×100=5.8A
变压器容量
100kvA
高压
熔丝
多少安
答:
1、
100kVA
容量变压器的高压额定
电流
为:I=S/(1.732U)=100/(1.732*10)=5.77kV 2、100kVA及以下变压器的高压侧熔断器
熔丝
为额定电流的(2-3)倍,5.77*(2-3)=(12-18)A,所以可以
选择
15A左右的熔丝。
变压器的
熔丝电流
怎样
选择
?
答:
I=S容量/U电压/1.732,电压以KV为单位。
一次熔丝
的额定电流按变压器额定电流的倍数选定,10—
100kV.A
变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定
电流选用
,单台电动...
一台容量为
100kVA
的配电变压器,一、二次电压为10/0.4kV,请在额定
电流
分...
答:
那么 高压侧额定
电流
I=S/√3U=
100
/√3*10=5.77(A),5.77*1.5~2=8.655~11.54(A),按照熔丝规格最符合条件的
熔丝选
10A,但如果只有在15、50、100、150A选,那只能选15A。低压侧额定电流I=S/√3U=100/√3*0.38=152(A),按照熔丝规格我们选150A的熔丝。
100KVA
变压器高压选多少A的
熔丝
?
答:
100
÷17.32=5.77A,选7~7.5A的
熔丝
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100变压器用多大高压熔丝
配变熔丝配置标准规范
100kva以上变压器熔丝的选择
100kva变压器一次侧熔丝选择
100kva熔丝选择
100的变压器用多大的保险丝
变压器容量熔丝的选择标准
根据变压器选保险丝怎么选
变压器跌落保险熔丝的选择