第1个回答 2020-08-16
变压器高压侧跌落保险熔丝应按照熔丝的安--秒特性曲线选择。如无特性曲线可按以下规定选择:
1,熔丝额定电流按变压器额定电流倍数选择,100kVA以下容量为额定电流的1~3倍,100kVA以上容量为额定电流的1.5~2.5倍;
2,多台变压器共用一组熔丝时,按各变压器额定电流之和的1.0~1.5倍选用;
3,熔丝的选定应考虑上下级保护的配合。
第2个回答 2020-08-16
可以选用10A的
熔丝
。
100kvA变压器高压(10kv)侧电流大约为0.058×100=5.8A
相似回答
100KVA变压器高压选多少A的熔丝?
答:
100
÷17.32=5.77A,选7~7.5A
的熔丝
。
变压器
容量
100kvA高压熔丝多少
安
答:
2、100kVA及以下变压器的高压侧熔断器熔丝为额定电流的(2-3)倍,5.77*(2-3)=(12-18)A,
所以可以选择15A左右的熔丝
。
变压器
高低压如何
选择熔丝
答:
熔丝配置有这样一个原则:
100kvA
以下的
变压器熔丝的
额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;高低压侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于...