33问答网
所有问题
当前搜索:
400kva变压器高压熔丝
400KVA
的配电
变压器
选多大
熔丝
?
答:
配电
变压器熔丝
的选择宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,
高压
侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。
400KVA变压器
的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的...
400KVA
的配电
变压器
选多大
熔丝
?
答:
在选择400KVA配电变压器的
熔丝
时,我们可以参考《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》中的规定。根据该规程,对于容量在100kVA以下的变压器,
高压
侧熔丝应按其额定电流的2-3倍来选择。而
400KVA的变压器
,其额定电流Ie为23A。根据计算,可以选择的熔丝范围在34-46A之间,推荐选用40A的熔丝。然而,需要注意...
在
400KVA的变压器
上用多少A的跌落式熔断器?
答:
结论是,对于一台400KVA的变压器,根据《架空配电线路设计技术规程SDJ206-87》的规定,其
高压
侧
熔丝
的选择应按变压器容量额定电流的1.5~2倍。计算得出
400KVA变压器
的额定电流约为23A,因此推荐选用在23A至46A之间的熔丝,例如40A的熔断器。然而,熔断器和熔丝并非同一概念,熔断器具有更大的电流开断能力,例...
400kva变压器
用多大
熔丝
答:
因为
400KVA变压器
的额定电流通过公式计算可得出23A(Ie=400/(1.732*10)=23A),而容量在100
kVA
及以上的,
高压侧熔丝
需要按照变压器容量额定电流的1.5~2倍进行选择。因此可以选择的熔丝范围为:34-46A之间,取其中值最合适,所以用40A的熔丝。
400KVA变压器高压
用多大的熔断器做保护,低压用多大的断路器
答:
400KVA变压器
的
高压
侧应使用40A熔断器的熔芯进行保护,而低压侧则应配备720A的万能式断路器。这一选择是基于以下计算方法:对于高压侧,熔断器的容量与电压的比例应符合一定标准;对于低压侧,则需将变压器容量乘以9再除以5来确定合适的断路器容量。因此,高压侧熔断器的选择是基于400KVA的容量和10KV的电压,...
请教各位:
400KVA的变压器
,10千伏
高压
的跌落
保险丝
用多少安的?谢谢了...
答:
400KVA的变压器
10千伏侧的正常额定电流为40A,
高压熔丝
按1.5倍额定选取应采用60A的,按2倍额定选取应为80A。变压器轻载(不会超过额定值)按1.5倍选用,重载(满负荷且可能超负荷运行)按2倍选用。供参考。
400kvA的变压器
需要多大的
保险丝
答:
10/0.4的 ,一次使用40A
高压熔丝
,二次使用1000A低压保险片。
在
400KVA的变压器
上用多少A的跌落式熔断器?
答:
选用40A的
熔丝
。因为
400KVA变压器
的额定电流通过公式计算可得出23A(Ie=400/(1.732*10)=23A),而容量在100kVA及以上的,
高压
侧熔丝需要按照变压器容量额定电流的1.5~2倍进行选择。因此可以选择的熔丝范围为:34-46A之间,取其中值最合适,所以用40A的熔丝。熔断器和熔丝是不同的,千万不要搞混了...
400KVA变压器高压
用多大的熔断器做保护,低压用多大的断路器
答:
400KVA变压器高压
用40A熔芯的熔断器做保护,低压用720A的万能式断路器。计算方法是:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。高压熔断器40A(400KVA/10KV=40A);低压熔断器720A(400KVA*9/5=720A)。
400kva变压器
选用几A
高压熔断丝
答:
变压器
的一次
高压熔丝
按照额定功率的1.2-1.5倍选取。一次电流根据电压不同电流也不同,你可以看一下变压器的名牌。变压器一次电压有3.5万的,一万的,六千的。