33问答网
所有问题
400kvA的变压器需要多大的保险丝
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-09-05
10/0.4的 ,一次使用40A高压熔丝 ,二次使用1000A低压保险片。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/0B4PRh54hh5P4004Wc.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-05-17
当变压器高压侧
额定电压
为10KV时,高压侧额定电流为23.08A。可用25-40A熔芯的
熔断器
。
当变压器高压侧额定电压为6KV时,高压侧额定电流为38.5A。可用40-60A熔芯的熔断器。
本回答被网友采纳
第2个回答 2015-09-04
高压侧50安的,低压侧用1000安的
相似回答
400KVA变压器的熔丝
选用多少安培?
答:
400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;
可以选择的熔丝范围为:34-46A之间
;查手册可知,可以选用40A的熔丝;但有一个问题需要说明,熔断器和熔丝是不同的,熔断器多指一般除熔丝外的东西。有二种规格,
一个是额定电流100A的,能够开断电流6300A
;另一个是额定电流200A的,能够开断电流800...
400KVA的
配电
变压器
选
多大熔丝
?
答:
而400KVA的变压器,其额定电流Ie为23A。根据计算,
可以选择的熔丝范围在34-46A之间,推荐选用40A的熔丝
。然而,需要注意的是,熔丝与熔断器有所不同,熔断器通常指除熔丝之外的保护设备。市面上有不同规格的熔断器可供选择,如额定电流100A的可断开6300A电流,或者额定电流200A的可断开8000A电流。熔断器利...
400
干伏安
的变压器
高压
保险多大
?
答:
“400千伏安变压器高压侧电压是10千伏的话满载电流不超过30安培,
用50安培保险丝即可
。
大家正在搜
800变压器用多大的保险丝
500的变压器用多少a的保险丝
315变压器低压保险丝多大
100变压器用多大的保险
630kva变压器高压保险丝
变压器配多大保险丝
800kv高压保险丝多大
变压器上面的保险丝
220v用多大的保险丝
相关问题
在400KVA的变压器上用多少A的跌落式熔断器?
400KVA油浸式变压器到底用多大的保险管及跌落式保险丝?
450变压器用多大保险丝
在400KVA的变压器上用多少A的跌落式熔断器?
400KVA变压器高低压分别用多大的电缆合适 怎么算?
400KVA 变压器满负荷的情况下总开关该选用多大的?
郭老师,请教下,在400KVA的变压器上用多少A的跌落式熔断...
400kva 的变压器要多大的无功补偿柜