400KVA变压器高低压分别用多大的电缆合适 怎么算?

如题所述

400KVA变压器
1、高压侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*6)=39A;电缆质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25.
2、低压侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在配电所内,变压器与低压柜之间最好是选用铜排连接;追问

高压侧是10KV 低压侧是380V

追答

400KVA变压器
1、高压侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*10KV)=23A;电缆质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-10KV-3*25.
2、低压侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4KV)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在配电所内,变压器与低压柜之间最好是选用铜排连接;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05
1、315KvA和400KvA变压器低压侧额定电流分别是:
315000(即:315KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈454.7(A)
400000(即:400KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈577.4(A)
2、变压器低压侧输出宜选用铜排安装:
315KvA变压器低压侧可选用:截面为50mm×6mm的铜排(电流650A);
400KvA变压器低压侧可选用:截面为60mm×6mm的铜排(电流765A)。
第2个回答  2012-08-01
这要看高低压侧的电压等级,要不没法回答