400kva变压器多大电缆

如题所述

400kvA的变压器高压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A
选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以。

400kvA的变压器低压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A
400kvA的变压器能带负载P=ScosΦ=400X0.8=320KW左右
如果是近距离(几十米以内),用185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆。
如果距离在百米以上,用240平方毫米铝电缆或300平方毫米铝电缆。

选择导线的原则:
1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择。

导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-26
400KVA变压器 1、高压侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*6)=39A;电缆质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25. 2、低压侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。本回答被提问者和网友采纳