315KvA和400KvA变压器低压电缆分别下多大线号合适变压器最高电流

如题所述

你好:
——★1、315KvA和400KvA变压器低压侧额定电流分别是:
315000(即:315KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈454.7(A)
400000(即:400KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈577.4(A)
——★2、变压器低压侧输出宜选用铜排安装:
315KvA变压器低压侧可选用:截面为50mm×6mm的铜排(电流650A);
400KvA变压器低压侧可选用:截面为60mm×6mm的铜排(电流765A)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-30
315KVA变压器额定电流约370A用电缆,正常考虑到最大运行电流选240平方。但最小为185平方。400KvA变压器低压电缆选400平方,最小300平方。
第2个回答  2012-03-30
315KVA变压器的低压电缆线不小于150平方毫米即可。400KVA不小于200平方毫米就行。