33问答网
所有问题
315KvA和400KvA变压器低压电缆分别下多大线号合适变压器最高电流
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-04-15
你好:
——★1、315KvA和400KvA变压器低压侧
额定电流
分别是:
315000(即:315KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈454.7(A)
400000(即:400KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈577.4(A)
——★2、变压器低压侧输出宜选用铜排安装:
315KvA变压器低压侧可选用:截面为50mm×6mm的铜排(电流650A);
400KvA变压器低压侧可选用:截面为60mm×6mm的铜排(电流765A)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hP4cRRBdh.html
其他回答
第1个回答 2012-03-30
315KVA变压器额定电流约370A用电缆,正常考虑到最大运行电流选240平方。但最小为185平方。400KvA变压器低压电缆选400平方,最小300平方。
第2个回答 2012-03-30
315KVA变压器的低压电缆线不小于150平方毫米即可。400KVA不小于200平方毫米就行。
相似回答
315和400变压器
下地
电缆分别
多少平
适合变压器
额定
电流
答:
一、
315KVA变压器
1、高压侧(6KV)电流I=315KVA/(1.732*6)=30A;考虑到埋地敷设,散热性能差,电缆质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25.2、低压侧(0.4KV)电流I=315KVA/(1.732*0.4)=454A;考虑到埋地敷设,电缆质量问题,可用一根VV3*185+95铜...
315和400变压器
下地
电缆最
大下多少平
合适
答:
给你回答;没有条件只能属于瞎猜,
315KVA
变压器额定输出电流大约为1.45*315=456A左右,一般选择二条3×120㎜²﹢N×50㎜²铜芯
电缆线
,
400KVA变压器
额定输出电流大约为1.45*400=580A左右,一般选择二条3×150㎜²﹢N×70㎜²铜芯电缆线。
315kva变压器
配线
答:
315kva变压器
配线要300平方的铜电缆(低压侧)。315kva变压器配线主要考虑低压回路配线,高压回路配线一般由供电部门负责。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=315/(1.732X0.38X0.85)=563(按低压侧三相市电输出计算,功率因数取0.85)查
下面电缆
载流量表,可选3...
大家正在搜
400kva变压器低压用多大电缆
500变压器用多大低压电缆4芯
1000变压器高压侧用多大电缆
800kva变压器高压用多大电缆
800变压器低压侧用多大电缆
1600变压器高压用多粗的电缆
1250kva变压器低压侧电缆
2500kva变压器用多大电缆
400kva变压器用多大的电缆
相关问题
315和400变压器下地电缆分别多少平适合变压器额定电流
400KVA变压器高低压分别用多大的电缆合适 怎么算?
变压器315kva负荷为400kw配多大高压电流互感器
315KVA的变压器高压与低压的额定电流是好大。及计算方法
315KVA的变压器的进线电缆选择好大。其选择方法及依据是什...
400KVA变压器用多大电缆线
变压器与低压侧互感器如何选择,比如630KVA,400KVA...
400kva变压器多大电缆