33问答网
所有问题
当前搜索:
500变压器用多大低压电缆4芯
求
变压器
容量
500
KVA,
低压
侧
需要多大
的铜
4芯电缆
,电缆型号是什么?_百度...
答:
变压器
容量
500
KVA
低压
侧电流约500×1000/(1.732×400)=722A,明确指出低压大电缆输电采用多芯电力电缆是完全不合理的,因为大电流电缆发热因素,电缆的实际载流量会大打折扣,应该选用单
芯电缆
才合理。\x0d\x0a选用铜芯电缆:\x0d\x0a选用YJV0.6/1KV1×400铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电...
采购一台干式
变压器
单相 容量
500
VA 变比220V/24V 交流输出 出线的电 ...
答:
1)次级电流I=P/U/C0Sa=
500
/24/0.8=26A,最大负荷功率在5KW左右,需要6mm²铜
芯电缆
。
500
KVA的
变压器用电缆
连接到
低压
配电柜,基本满负荷运行时,需要
用多大
...
答:
低压
电流大约有720A左右。用铝
电缆
的话,最低要3*400+1*240才能安全运行(高温天气都可能很高温),估计电缆难找。另一个要处理的是电缆头的铝端子在大电流下极易氧化,还是用铜排吧!
请问电压10/0.4KV,
500
KVA的
变压器低压
侧选
多大
的线合适
答:
朋友,你500KVA的变压器最多能够带动400KW左右功率的设备,
也就是说你输出主电路采用的导线可以采用240平方的铜芯线就可以了
。
500变压器低压
铜排选择
答:
TMY-3(60*6)+1*40*
4
的铜排或选用2根YJV-3*150+1*120的铜
电缆
。
500
KVA
变压器低压
侧的额定电流约为750A,可选择TMY-3(60*6)+1*40*4的铜排或选用2根YJV-3*150+1*120的铜电缆。铜排指铜母线,铜母线是制造电机绕组、高低压电器、开关触头,以及供配电安装用导线等不可缺少的导电材料。
500
千伏安
变压器
应配
多大电缆
答:
假定是10/0.
4
kV的配电
变压器
高压侧额定电流为
500
/10/1.732=86.6A
低压
侧额定电流为500/0.4/1.732=721.7A 按电流密度2.5A/mm2来推算,高压侧的
电缆
截面不小于35mm2, 低压侧的电缆总截面不小于290mm2
500变压器低压
侧出线
选用
什么型号的,配套的配电柜总断路器
用多大
答:
500
KVA
变压器低压
侧的额定电流约为750A,选TMY-3(60*6)+1*40*4的铜排或选用2根YJV-3*150+1*120的铜
电缆
,配电柜总开关选用1000A的框架断路器。
500
kva的
变压器用多大
的
电缆
答:
6928=722A.导线选择高压侧应首先考虑机械强度,因此不宜小于70mm2。二次侧安全过流、供电距离、末端电压降、有功损失、机械强度等综合考虑,如果地埋还应考虑温升。地埋
电缆
铜
芯
1-1.5A铝芯0.8-1.2A/mm2为宜。假如供电距离小于300m,可选铝芯300mm2双路,铜芯185—240mm2双回路为宜。
500
kva 的
变压器
应
选用多大
的铝芯进线
电缆
?计算工式?【约三百米,埋地的...
答:
如果是
低压侧电缆
的话应选630平方。(压降小于5%)
已知
变压器
容量
500
高压进线10KV
低压
出线0.4KV请问怎么选择高低压进出...
答:
低压
侧:容量/1.732/0.4 所以10KV/0.4KV
500
KVA的油侵
变压器
高压侧最大额定电流为28.8A 低压侧最大额定电流为721.7A 高压侧电缆选35mm2足够 低压侧若按额定电流敷设电缆,全铜电缆直埋敷设的话要超过300~400mm2截面,架空敷设的话240mm2就差不多了。其实,