500KVA的变压器用电缆连接到低压配电柜,基本满负荷运行时,需要用多大的铝心电缆,四加一的。

如题所述

低压电流大约有720A左右。用铝电缆的话,最低要3*400+1*240才能安全运行(高温天气都可能很高温),估计电缆难找。另一个要处理的是电缆头的铝端子在大电流下极易氧化,还是用铜排吧!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-26
变压器的二次可带的负荷也就是750A你要是满负荷的话,可以承受的主要电缆可能没有最大240的铜芯电缆也没有达到你要带的负荷。另外你的供电等级是多少还要看。还要看的带的是什么负荷,还是选用8*8的铜排比较安全。
第2个回答  2011-07-24
不能用电缆了用铜排吧TMY-3*(60*8)+2(40*4)
第3个回答  2011-07-19
还是用铝排吧,8*80的。