400kvA变压器低压侧的额定电压是400V
。Ie=400KVA/(√3x400V)≈577A 2、依据 Ie 查表确定电缆截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,
3x150+1x70平方铜芯电缆
的安全载流量是298A,若两根并联使用,载流量可达 298Ax2=596A >Ie 所以可以选用。
变压器低压
出线
电缆
规格
答:
选择电缆为YJV22-3*95mm²
;。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器...
如何根据
变压器
选择相应的
低压侧电缆
答:
变压器电流计算公式:I=P/1.732/U=25/1.732/0.4=36A
36A电缆可以选择4平方的电缆
。具体选择参考电线电流对照表:
1250KVA的
变压器
高压、
低压
端都用
多大
的
电缆
,急1谢谢!!
答:
1250*1.443=1804A的
低压
输出电流,需要铜芯
电缆线
5根185平方的并联使用或者6根150平方的并联使用,如果供电距离太远,截面积还要加大。
10KV/380V的
变压器
,容量为630KVA。请问
低压
出线端要用
多大
的
电缆
?
答:
10KV/380V的
变压器
,容量为630KVA。请问
低压
出线端要用225平方毫米的铜
电缆
。(如果不考虑变压器损耗,这样计算保守一些,确保电缆截面积够)630KVA=630KW 根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=630000÷(1.732×380×0.85)=1126(A)根据导线...
变压器
630配
低压电缆多大
?
答:
变压器
630配1kV电压等级电力
电缆
。额定电流I=S/1.732U=2000/1.732X10==115A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。 如果是中距离(几百米),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。选择导线的原则:1、近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2、远距离在安全载...
400kva变压器多大电缆
答:
选用16平方毫米铝
电缆
或25平方毫米铝电缆。400千伏特安培的
变压器低压
的额定电流为607安,选用185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆。选择导线的原则:1、近距离使用导线按照发热条件限制导线截面;2,远距离使用导线在安全载流量的基础上,按照电压损失条件选择导线截面,保证负荷点的工作电压在合格范围。
如何计算
变压器低压侧
出线需用
多大
型号的
电缆
?
答:
800KVA的
变压器
,
低压侧
负载电流为1155A!(按气温+35°C来计算
电缆
)应选用:3X300+1X185的铜芯电缆两根或3X2400+1X150的铝芯电缆三根引到低压配电系统的进线柜!不过,这么大的电流是不宜采用电缆的.建议选用矩形截面的母线!铜排:80X6. 铝排:80X10。
求
变压器
容量500KVA,
低压侧
需要
多大
的铜4芯
电缆
,电缆型号是什么?_百度...
答:
变压器
容量500KVA
低压侧
电流约500×1000/(1.732×400)=722A,明确指出低压大
电缆
输电采用多芯电力电缆是完全不合理的,因为大电流电缆发热因素,电缆的实际载流量会大打折扣,应该选用单芯电缆才合理。\x0d\x0a选用铜芯电缆:\x0d\x0a选用YJV0.6/1KV1×400铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力...
我有一台
变压器
是400千伏安到
低压
配电柜需要
多大
的
电缆
..
答:
回答:需要用3X240+185平方毫米的铜芯