33问答网
所有问题
当前搜索:
400变压器高压熔丝选择
400
KVA的配电
变压器选
多大
熔丝
?
答:
配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择
;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的...
400
kva
变压器
用多大
熔丝
答:
答:选用40A的熔丝
。因为400KVA变压器的额定电流通过公式计算可得出23A(Ie=400/(1.732*10)=23A),而容量在100kVA及以上的,高压侧熔丝需要按照变压器容量额定电流的1.5~2倍进行选择。因此可以选择的熔丝范围为:
34-46A之间,取其中值最合适
,所以用40A的熔丝。
请教各位:
400
KVA的
变压器
,10千伏
高压
的跌落
保险丝
用多少安的?谢谢了...
答:
400KVA的变压器10千伏侧的正常额定电流为40A,
高压熔丝按1.5倍额定选取应采用60A的,按2倍额定选取应为80A
。变压器轻载(不会超过额定值)按1.5倍选用,重载(满负荷且可能超负荷运行)按2倍选用。供参考。
在
400
KVA的
变压器
上用多少A的跌落式熔断器?
答:
选用40A的熔丝
。因为400KVA变压器的额定电流通过公式计算可得出23A(Ie=400/(1.732*10)=23A),而容量在100kVA及以上的,高压侧熔丝需要按照变压器容量额定电流的1.5~2倍进行选择。因此可以选择的熔丝范围为:
34-46A之间,取其中值最合适
,所以用40A的熔丝。熔断器和熔丝是不同的,千万不要搞混了。
400
kvA的
变压器
需要多大的
保险丝
答:
10/0.4的 ,一次使用40A
高压熔丝
,二次使用1000A低压保险片。
400
KVA
变压器高压
用多大的熔断器做保护,低压用多大的断路器
答:
400
KVA
变压器高压
用40A熔芯的熔断器做保护,低压用720A的万能式断路器。计算方法是:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。高压熔断器40A(400KVA/10KV=40A);低压熔断器720A(400KVA*9/5=720A)。
10Kv/400v
变压器高压熔丝
如何选配?
答:
按保护(故障电流)动作顺序;低压按额定电流的1—1.2倍
选择
,
高压
侧可按额定电流的1.2—1.5倍选择,可满足要求。
400
kva
变压器
选用几A
高压
熔断丝
答:
变压器
的一次
高压熔丝
按照额定功率的1.2-1.5倍选取。一次电流根据电压不同电流也不同,你可以看一下变压器的名牌。变压器一次电压有3.5万的,一万的,六千的。
请教各位:
400
KVA的
变压器
,10千伏
高压
的跌落
保险丝
用多少安的?谢谢了...
答:
10kV
高压
跌落保险
熔丝
,按100kVA以下的
变压器
,熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍
选择
;100kVA以上的变压器,熔丝的一次额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。跌落保险的操作规定:(1) 操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用...
变压器熔丝
怎麽
选择
答:
例1:一台75kva、10kv/400v的配电
变压器
,铭牌上标明:一次额定电流为4.33a,二次额定电流为108a,问如何
选择
一、二次侧
熔丝
容量?解:由于铭牌标明:i1n=4.33a,i2n=108a 根据运行规程规定:一次侧熔丝电流i1=(2~3)i1n 二次侧熔丝电流i2 =i2n 则i1=(2~3)×4.33=8.66~12....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
4OOkva变压器高压熔丝选择
变压器高压熔丝选型
变压器高压熔丝对照表
400kva变压器高压熔丝
400kva变压器保险丝
变压器高压侧熔丝如何选择
400kva变压器配多大高压熔丝
100的容量怎么算熔丝
10kv高压熔丝计算