33问答网
所有问题
当前搜索:
400变压器高压熔丝选择
400
KVA的
变压器
的低压侧保险片最大可以放多少A的?
答:
最佳答案:
400
KVA
变压器
二次侧额定电流为:576A,400KVA的变压器的低压侧保险片选用600-630A最合适。按照规定:变压器低压
熔丝
按变压器低压侧额定电流配置。
安装一台315KVA的柱上变压器,试
选择变压器高低压
侧的
熔丝
。求完整计算步...
答:
按照规程规定,100KVA及以上
变压器熔丝选择
是额定电流的1.5-2倍。315KVA变压器额定电流I=S/1.732/U=315/1.732/10=18.76A≈19A 19X1.5=28.5A 19X2=38A 熔丝最小不能小于28.5,最大不能大于38A,接近这两个数的有规格有30A和40A,选30A较为合适,如果变压器经常满负荷或超负荷运行,...
500KvA
变压器
上面的
高压
熔断器怎么算
答:
10kV 500kVA
变压器
的
高压
侧额定电流是28.86A。假定阻抗是4%,则二次侧短路后,高压侧的额定电流是25倍。持续时间2秒 空载合闸涌流(峰值)大约是额定电流的12倍,率减到额定电流的一半时间大约1秒。根据以上特性
选择
合适的
熔丝
,也就是不会由于合闸涌流误动作。当二次侧短路的时候则不能由于不动作导致...
315的
变压器
怎么
选择保险丝
答:
而可靠性下降……。具体可参考有关专著,建议阅读http://wenku.baidu.com/link?url=_RipXqb2ZR4ALXPEaNvdxer8d4TNcn5FBCpCwdtIKDTDePsLrXdCEeNpiR62n5ly2rlBZ-M5NpQP4B0A92Cfxj_TpJxV-BzW1k7I0yZsZg3 还有《现代教育》2006年13期《配电
变压器高压熔丝
的正确
选择
与安装》
50kva站用
变压器高压
保险用多大
答:
以35KV站用变为例:高压侧额定电流Ie=S/√3Ue=50/(√3*35)=0.825(A)按照
变压器高压熔丝
的
选择
:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的 2~3 倍选择,那么高压侧熔丝可选择0.825*2~0.825*3=1.65~2.475A之间。而熔丝规格里有接近的为3A,所以选3A的,其它如10KV、110KV站...
10KV160KVA
变压器高压
跌落保险
熔丝
电流选多大的
答:
保险小编帮您解答,更多疑问可在线答疑。100KVA配电
变压器
一次侧额定电流为:100*1000/1.732*10000=5.78A100KVA变压器一次侧
熔丝
按额定电流的2-3倍
选择
,应该选择5.78*2=11.56A至5.78*3=17.34A之间,选15A的熔丝较合适。
电工常用电流,电压,功率,导线公式算法。急求!!!
答:
三、配电变压器的
高低压熔丝选择
方法 (一)先计算
变压器高低压
侧的额定电流 式中 S——变压器容量kVA U——电压kV (二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5) (2) (三)低压保险丝=低压额定电流(I) (3) (例)有一台50kVA变压器,高压侧额定电压10kV,低压侧的额定电压 0.4kV。求高低压的额定电流各是多少 A?高压侧应选择...
2.有一台三相10KV
变压器
,额定容量为80KVA,如何
选择
一、二次
熔丝
?
答:
100kVA以下的
变压器
,一次熔体按(2-3)In
选择
,考虑到
熔丝
的机械强度,一般不小于10A。10kV/80kVA变压器,一次In 约4.6A,取10A比较合适。二次额定电流约115A,熔体额定电流可以取(1-1.5)I2n,以1.2倍计算即可。
十千伏供电系统一次
熔丝
该怎样
选择
啊
答:
变压器
的容量除以电压,得出电流,一次侧保险按电流的1.1 倍选取。二次侧按2.5倍选取。
1000kv的
变压器
在10kv
高压
电
熔丝
用多大的
答:
应该是1000KVA 你少打了个A 10KV线路
变压器
额定电流 1000/10/根号3=57.74A 保险一般
选择
1.5-2倍的 即100A的
熔丝
棣栭〉