33问答网
所有问题
当前搜索:
400变压器高压熔丝选择
高压熔丝
如何
选择
答:
5至2倍额定电流选择。2、对于分支线上或重合保险的
熔丝选择
,要保证各熔丝相互之间的选择性。两级保护之间,熔丝的额定电流最少应相差一级。装在
变压器高压
侧的熔断器,应与供电线路的继电保护装置相互配合。3、高、低压熔丝选择,应保证低压侧短路时,低压侧熔丝先熔断,高压侧熔丝不应熔断。
变压器
的
熔丝
电流怎样
选择
?
答:
10—100kV.A
变压器
为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组
熔丝
时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的1.3倍选用。
变压器熔丝
的电流如何
选择
的
答:
10—100kV.A
变压器
的容量和额定电流来定的。具体方式如下:1、单台变压器容量在100KVA及以下的,
高压
侧按变压器额定电流的2~3倍选择;单台变压器容量在100KVA以上的,高压侧按变压器额定电流的1.5~2倍选择。2、常用
熔丝
规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A。3...
变压器熔丝
怎么计算?
答:
例1:一台75kVA、10kV/400V的配电
变压器
,铭牌上标明:一次额定电流为4.33A,二次额定电流为108A,问如何
选择
一、二次侧
熔丝
容量?解:由于铭牌标明:I1N=4.33A,I2N=108A 根据运行规程规定:一次侧熔丝电流I1=(2~3)I1N 二次侧熔丝电流I2=I2N 则I1=(2~3)×4.33=8.66~1...
变压器高低压
如何
选择熔丝
?
答:
熔丝配置有这样一个原则:100kvA以下的
变压器熔丝
的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍
选择
;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。低压侧,一般按额定电流选择
高低压
侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位 ...
变压器熔丝
怎么计算
答:
呵呵,一般根据
变压器
铭牌上的一、二次电流,乘以1.05配
高低压保险丝
;如果计算的话,高压应该为【(变压器容量÷10KV÷3)×(1.05~1.1)】A;低压应该为【(变压器容量÷0.4KV÷ 根号 3)×(1.1~1.2)】A。
高压保险丝
用多大的怎么算
答:
保险丝
的
选择
是根据
变压器
低压侧,一般按额定电流选择。
高低压
侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位 选择配电变压器的一次、二次
保险丝
容量时,应按下列要求...
高压保险丝
用多大的怎么算
答:
保险丝
的
选择
是根据
变压器
