推荐答案 2013-04-07
10kV 500kVA变压器的高压侧
额定电流
是28.86A。
假定阻抗是4%,则二次侧短路后,高压侧的额定电流是25倍。持续时间2秒
空载合闸涌流(峰值)大约是额定电流的12倍,率减到额定电流的一半时间大约1秒。
根据以上特性选择合适的
熔丝
,也就是不会由于合闸涌流误动作。
当二次侧短路的时候则不能由于不动作导致变压器被损坏。
而在额定电流下能够持续运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/d45PP0PWW.html
其他回答
第1个回答 2013-04-08
容量在100KvA以上的变压器,其高压熔丝按变压器额定电流的1。5~2倍选择。根据公式:I=S/1.732*U=500/1.732*10=28.9(A),那高压熔丝应该选60(A),高压熔断器可以选200(A)。
第2个回答 2013-04-07
如果是 10KV电压等级的 变压器 你的变压器容量 除以10 就是 你选择的熔丝 的大小 你的 应该是50A 希望能帮到你
第3个回答 2013-04-08
要看是多少KA的 多大的电压的
相似回答
我厂的
变压器
是低压6300v,
高压
侧是10000v,
500
千vA的变压器,
熔断器
该用...
答:
高压
知道容量求电流口决是:10KV百六(6/%),6KV百十(10%)若为KW再加两成。你这里是
500KVA
/10KV/6KV。电流约为:二次6*10%=50A 。一次10*6%=30A。根据你的负载来配
熔断器
。就是电流的1.5-3倍。就看你的负载情况而定。
...400,
500
,630
KVA的变压器
各需要多少A
的高压熔断
丝,要具体安数,
计算
方...
答:
根据电力设计一次部分 35KV及以下变压器高压熔断器的可这样选择,
Inr=kIbm 就是变压器最大工作电流剩个系数K K的取值
不考虑电动机自启动选1.1-1.3 考虑自启动按1.5-2取 我把熔管的电流一起给你列下,设电压6KV,只说几个 100KVA 对应20/20 125 20/20 200 75/30 250 75/40 分子为...
500kva变压器高压
则
容断器
选择
答:
按标准选择:低压侧按额定电流的1.2倍选择,高压侧按额定电流的1.5倍选择
。但熔体因为是最价廉的,所以生产的熔体参数根本不准确,实际上均作为短路保护用,考虑机械强度,500kvA变压器一次侧额定电流约29A,可选择40A-60A能满足要求。