高压
熔断器爆炸
答:
上述现象描述,造成原因是:1、带负载进行
高压
合闸操作;2、电杆上高压熔断器
熔丝选择
过小(低压侧送电正常大概15-20分钟)。希望能给你帮助。
10kv配电线路
变压器高压熔丝
具两相之间最小安全距离?
答:
10KV最小安全距离为125mm。
请问
变压器
连接组别号0与11的区别,各自的优缺点是甚么?
答:
5. Dyn11联结变压器允许中性线电流达到相电流的75%以上。因此,其承受不平衡负载的能力远比Yyn0联结变压器大。6. 当高压侧一相
熔丝
熔断时,Dyn11联结变压器另二相负载仍可运行,而Yyn0却不行。因此,在变压器联结组别
选择
中,选择Dyn11联结变压器很有必要。由于Yyn0联结
变压器高压
绕组的绝缘强度要求较之Dyn...
高压
熔断器户外高压熔断器
答:
在电力设备中,户外
高压
保护装置普遍采用跌落式高压熔断器,其主要功能是确保输电线路和配电
变压器
的安全运行。跌落式高压熔断器的设计包含稳固的支架和可活动的熔断管组件。熔断管由树脂层和卷纸板制成,内部填充石棉以增强绝缘性能。
熔丝
两端连接编织铜绞线,这根线穿过熔断管,并通过螺丝固定在上动触头上。...
电力
变压器
安装规范
答:
电力
变压器
安装工艺控制标准 ① 基础轨道水平误差<3mm,中心偏差<5mm,每点垫铁≤3块,焊接牢固,轨道两点接地。② 变压器本体横向中心偏差≤20 mm,滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。基础轨道水平误差滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。钟罩外壳与油箱下部接地 ③ 变压器钟罩外壳与油箱下部接地不少于2点。...
变压器
低压侧电流是291A,那么
高压
侧电流是多少?
答:
6.
高低压
熔体配置应遵循:①容量在100kVA以下的
变压器
配置2.0~3.0倍额定电流的
熔丝
体;②容量在100kVA及以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;③低压侧熔丝可按额定电流1.5配置。7. 低压线路配置原则 ①315kVA配变低压线径配置:主干185,分支主干120,分支70 ②200kVA及以下配变低压线...
200kva的
变压器
跌落开关要配多大的
熔丝
答:
额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以
选择
15A、20A的
高压熔丝
。
变压器
的
高压保险丝
怎么老是掉落?
答:
两种原因吧,一是保险熔断造成的掉落,可能是
熔丝
选型不对或者没有接好,发热烧断了。二是熔丝没有张紧,造成底座卡不紧,松脱。
请问三相
变压器高压
侧星型接法中性点的接地回路问题?
答:
对馈线较长的电网却易激发起分频铁磁谐振,在分频谐振时,电压互感器呈较小阻抗,其通过电流将成倍增加,引起
熔丝
熔断或电压互感器过热而损坏。3 中性点经消弧线圈接地 中性点经消弧线圈接地方式,即是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈。当电网发生单相接地故障时,其接地电流大于30A,产生的电弧...
200KVA的三相
变压器
,农网10KV,电动几台加起来有160KW左右,配的跌落式熔...
答:
按道理来说几台加起来160KW的电动机负荷对200KVA的
变压器
来说已经是满载。问题是200KVA的变压器允许启动的电机功率为变压器容量的20%~30%。不知道电网内最大的电动机功率是多大,一共有几台。估计是电机启动时的启动电流已经远远超过变压器的额定电流,造成跌落式熔断器30A的
熔丝
烧断。