10Kv/400v变压器高压熔丝如何选配?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-01-18
按保护(故障电流)动作顺序;低压按额定电流的1—1.2倍选择,高压侧可按额定电流的1.2—1.5倍选择,可满足要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4c0hWc4d4d4dW0PPhd.html
其他回答
第1个回答 2014-01-18
1.3到1.5倍额定电流。算出来额定电流就好了
第2个回答 2014-01-18
按电流的1.5倍到2倍选择即可
相似回答
变压器熔丝
怎麽选择
答:
例1:一台75kva、
10kv
/
400v的
配电
变压器
,铭牌上标明:一次额定电流为4.33a,二次额定电流为108a,问如何选择一、二次侧
熔丝
容量?解:由于铭牌标明:i1n=4.33a,i2n=108a 根据运行规程规定:一次侧熔丝电流i1=(2~3)i1n 二次侧熔丝电流i2 =i2n 则i1=(2~3)×4.33=8.66~12.99...
变压器熔丝怎么
计算
答:
二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用
,单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的1.3倍选用。
10KV
/220V
变压器怎样
配
高压
熔断器熔断器
答:
该电源变压器,如果是三相的,其高压则额定电流是0.29A,配0.3A保险丝。
如果是单相的,其高压则额定电流是0.5A,可配0.5A保险丝
。