1000kva变压器额定电流58A、按国家规定,变压器按1.5倍至2倍选择熔丝
低值58X1.5=87A 高值58X2=116A
87A至116A都可以。查国家常用熔丝规格,87A至116A之间有规格100A的,所以选用100A熔丝。
常用熔丝规格: 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A等。