33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv二次电压是多少
10kV电压
互感器
二次
侧
多少电压
答:
一次测电压10kV,
电压互感器(PT)二次测电压额定为100V
,即0.1kV,所以PT的变比为:10/0.1=100,其中10kV和0.1kV指的都是线电压。即U1/U2=k=100。二次侧电压为62V,没有说明是相电压、还是线电压。如果是线电压,那么一次侧电压为:62×100=6200V=6.2kV,线电压太低了可能不正确。如果是...
10kv电力
变压器额定
二次电压
为什么一般为0.4kv
答:
因为变压器的电压比与线圈绕组成正比关系 1KV比0.4KV等于25 便于变压器的制造 如果
二次电压为
0.38KV的话 线圈绕组比就是就是1KV比0.38KV等于26.2,不便于制造变压器
10kv
母线电压互感器
二次
侧相
电压为多少
答:
国家标准规定电压互感器二次侧的电压分为100/√3V、100/3V、100V三种
。根据系统中性点接地方式的不同,在中性点非有效接地系统(66kV及以下系统)中,电压互感器的二次侧电压有100/√3、100/3V两种;在中性点直接接地系统(110kV及以上系统)中,电压互感器二次侧电压有100/√3V、100V两种。
10kv电力
变压器额定
二次电压
为什么一般为04kv
答:
正常的标称就是0.4
KV
,实际就是380V
10kv
变压器一次端接380v时
二次
应该
是多少
v?
答:
10kv变压器一般二次侧为380V
如果一次侧接380V,二次侧则是26.3V
10KV
/0.4KV配电变压器调整分接头时,
二次
对应
电压
分别
为多少
?
答:
——★2、分接头的 “10.5KV” ,是一次输入10.5KV时、
二次
输出400V,如果一次输入标准的
10KV
,就会低于分接头的10.5V,那么二次输出也要相应的降低,为380V。——★3、同样的道理,9.5KV分接头接入10KV时,输入
电压
高于分接头电压,二次输出电压会升高,为420V。——★4、变压器分接头的正确调整...
我是初学者,想问一下
10KV
的柜中PT是10/0.1KV,那整套10KV柜中
二次电压
...
答:
是的。一般的电压互感器的
二次
侧都是100V(0.1KV)。那么所带的控制、保护、测量、信号等元件的
电压都是
100V。
10kv
三相变压器哪个档位
二次电压
高?
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。
二次电压等于
一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
10kV
线路的电流互感器200/5 10P10的
二次
侧
电压是多少
啊?
答:
10kV
电流互感器拐点
电压为
4.5kV。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,
二次
侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的...
请问:
10kV
带电显示装置传感器
二次
侧
电压为多少
啊
答:
电压互感器
二次电压
标准100V