33问答网
所有问题
当前搜索:
vv接法计算相电压
三相三线制
VV接法
A相断线其它各
相电压
是多少
答:
三相三线制Y
接法
A相断线,UB=UC=1/2线电压,A
相电压
为0.三角形负载,Ubc电压不变,UAB=UCA=1/2线电压。
请问10千伏
电压
互感器为
VV接法
,测量三相线电压时,发现ab相、bc相为...
答:
正确的
接法
是将A1接A、B1接B、A2接C、B2接A,那么Uab=Ua1b1、Ucb=Ua2b2,将b1和b2连在一起,Uca=Ua2a1。这样,三个
电压
都是100V。估计你将b1和a2连在一起了,这样,你测量的是Ubc-Uab,Ubc与Ucb相位相反,大小相等。但是,Ucb与Uab的夹角是60°,其矢量差是100V,Ubc与Uab的夹角是120°...
10KV高压电压互感器采用
V-V接线
二次
相电压
,线电压是多少伏。8相电压是...
答:
电压互感器V-V接法,线电压100V,Y-Y接法线电压也是100V,
相电压是100/√3=57.7v
,v-v接法没有零线,不存在相电压
关于
电压
互感器
VV接线
的问题
答:
我们做了一个试验,b相接地取消后,a b c三相均有
电压
,a c相基本一致,b相低很多。而且两组测试结果相差很大。注:一组在实验室,一组在配电室。
10KV电压互感器采用
VV接线
,如何获取B
相电压
?求解析
答:
朋友,10KV
电压
互感器采用
VV接线
只能获取AB,BC相间电压,不能获取线电压,要取线电压就用3台互感器YY接线,是57.7V,
电压
互感器
VV接法
AC电压为?会是AB或BC的根号3倍吗
答:
两台单相互感器接成
VV接线
只能得到线电压和相对系统中性点的
相电压
,不能得到相对地的相电压。所以一次上无论是Uac、Uab还是Ubc都是相等的,皆为线电压。二次绕组额定电压为100V。
...型
接法
,二次侧检测到Uab,Ubc都为100伏左右,Uac170多伏,
相电压
...
答:
有一台
电压
互感器的二次出线接反了,使得Uab,Ubc之间的相角由60度变为120度,电压Uac升高到1.73倍。所以变成170多伏了。Ub为零,是因为电压互感器
VV
型
接法
时,B相是接地的。
10KV高压电压互感器采用
V-V接线
二次
相电压
,线电压是多少伏。b相接地
答:
VV接线
二次只能得到线电压,不能得到
相电压
。线电压为100V。b相接地只是保护接地,防止一二次击穿后高电压侵入二次回路。并不能得到相电压。
电压
互感器
VV接线
一次侧断相
答:
首先给你 最终结论:电表计量
电压
ac变为58V,bc变为10V 这种现象应该是正常的。=== Why ?C相断,二次本来是100V ,断一相后应该一相不变一相为0才对 你说的这句话是对的。Uab = Uca =100V Ubc = 0V 而你说的 “远传记录里,电表计量电压ac变为58V,bc变为10V “其中 58V...
PT的
VV接线
,YY接线,——接线有什么不同?
答:
VV接线
只好测2个线电压,YY接线
相电压
、线电压都可以测。VV接线方式:两个电压互感器分别接于线电压UAB和UBC上,一次绕组不能接地,二次绕组为了安全,一端接地(一般为B相),这种接线方式适用于中性点非直接接地或消弧线圈接地系统。当继电保护装置和测量表计只需要用线电压时,可采用这种接线方式。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
电压互感器vv接线电压计算
电压互感器vv接线二次电压
VV接法AC相电压不正常
vv接线Uac电压
vv接线相电压线电压
vv接线怎么计算b相电流
电压互感器vv接线
单相断线时电压相量图
vv接线和yy接线的电压