33问答网
所有问题
电压互感器VV型接法,二次侧检测到Uab,Ubc都为100伏左右,Uac170多伏,相电压Ua,U
电压互感器VV型接法,二次侧检测到Uab,Ubc都为100伏左右,Uac170多伏,相电压Ua,Uc为100伏左右,Ub为零,为什么Uac线电压会是170多呢?
举报该问题
推荐答案 2015-09-20
有一台电压互感器的二次出线接反了,使得Uab,Ubc之间的相角由60度变为120度,电压Uac升高到1.73倍。所以变成170多伏了。
Ub为零,是因为电压互感器VV型接法时,B相是接地的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/5cPBdP5PWdhhdhd055.html
其他回答
第1个回答 2015-09-20
电压互感器的一次接错了。
相似回答
电压互感器VV接法
AC电压为?会是AB或BC的根号3倍吗
答:
两台单相互感器接成
VV
接线只能得到线
电压
和相对系统中性点的
相电压
,不能得到相对地的相电压。所以一次上无论是
Uac、Uab
还是
Ubc
都是相等的,皆为线电压。二次绕组额定电压为100V。
什么是
电压互感器
?
答:
电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再
连接到
仪表上去测量。
电压互感器,
原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定
为100伏,
以供偿电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要的电压。把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为...
...
电压互感器V.v型接线,
测得
二次电压UAB
=0
,UBC
=
100
V.
UAC
=
答:
二次
电压Uab
=0
,Ubc
=
100
V
,Uac
=100V。分析;相关C
相电压
正常,相关A和B相电压不正常,问题在A或B相,如果一次B相断线,二次应该是Uab=Ubc=50V,Uac=100V。如果一次A相断线
,二次Uab
=0V,因为A相断线
UAB
无
电压,Ubc
正常=100V
,Uac
=Uab+Ubc=0+100=100V。所以判断一次A相熔断器熔断或断线。
大家正在搜
电压互感器VV接法 二次三相通的
VV电压互感器线电压和相电压
电压互感器vv接法电压是多少
电压互感器vv接线二次电压
电压互感器VV接法
两只单相电压互感器vv接法
电压互感器vv接法实物图
vv电压互感器电压大小
VV电压互感器烧高压保险
相关问题
若三相三线计量装置采用双电压互感器V.v型接线,测得二次电压...
请问10千伏电压互感器为VV接法,测量三相线电压时,发现ab...
电压互感器VV接线一次侧断相
PT柜V/V接法,二次侧电压为多少
电压互感器vv型是什么意思
10KV高压电压互感器采用V-V接线二次相电压,线电压是多少...
电压互感器VV接线,高压侧C相熔管熔断
电压互感器vv接法 中性点不接地是否会烧毁电压互感器