你要测量的是UAB、UBC和UCA
经过
互感器后得到Uab、Ubc,需要从Uab和Ubc测出Uca。由于Uca=Ucb-Uca。
假设互感器一次编号为【A1、B1】、【A2、B2】,二次编号为【a1、b1】、【a2、b2】
正确的接法是将A1接A、B1接B、A2接C、B2接A,那么Uab=Ua1b1、Ucb=Ua2b2,将b1和b2连在一起,Uca=Ua2a1。这样,三个电压都是100V。
估计你将b1和a2连在一起了,这样,你测量的是Ubc-Uab,Ubc与Ucb相位相反,大小相等。但是,Ucb与Uab的夹角是60°,其矢量差是100V,Ubc与Uab的夹角是120°,其矢量差是173V。
追问十分感谢,电压互感器的a、x或c、z端连接错误,是否可以造成此种情况?
按你假设的编号:一次侧A相接A1,B相接B1和A2,C相接B2;二次侧a1出线为为A631,b1a2连接出线为B631,b2出线为C631,这样对吗?
追答是的。对。