33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电压互感器vv接线
10KV高压电压互感器
采用
V-V接线
二次相电压,线电压是多少伏。8相电压是...
答:
电压互感器V-V接法
,线电压100V,Y-Y接法线电压也是100V,相电压是100/√3=57.7v ,v-v接法没有零线,不存在相电压
10kv电压互感器VV接线
这样对不对,一次是AA相连,二次是BB相连,这样可以...
答:
电压互感器的VV接法的原理图如下:你一次采用AA相连,二次一般也采用aa相连
,不过,你是bb相连,被测的两个线电压同时反相,不影响测量,是正确的。
想问一下,
10kV
系统中PT采用
VV接线
,2次测得
电压
Uab=100V,Ubc=100V,U...
答:
VV接线,高压侧应该是接AB、BC
;如果互感器的变比合适,这样接法,低压侧才会得到:Uab=100V,Ubc=100V,Uca=100V。我推测你的高压侧接成AO、CO了。这种接法明显不是60度角,是120度角。所以二次侧出来的也变成120度角了,及100*1.732=173V了。
10KV电压互感器
采用
VV接线
,如何获取B相电压?求解析
答:
朋友,
10KV电压互感器采用VV接线只能获取AB,BC相间电压,不能获取线电压
,要取线电压就用3台互感器YY接线,是57.7V,
10KV高压电压互感器
采用
V-V接线
二次相电压,线电压是多少伏。b相接地...
答:
VV接线二次只能得到线电压,不能得到相电压
。线电压为100V。b相接地只是保护接地,防止一二次击穿后高电压侵入二次回路。并不能得到相电压。
请问10千伏
电压互感器为VV接法
,测量三相线电压时,发现ab相、bc相为...
答:
假设
互感器
一次编号为【A1、B1】、【A2、B2】,二次编号为【a1、b1】、【a2、b2】正确的
接法
是将A1接A、B1接B、A2接C、B2接A,那么Uab=Ua1b1、Ucb=Ua2b2,将b1和b2连在一起,Uca=Ua2a1。这样,三个
电压
都是100V。估计你将b1和a2连在一起了,这样,你测量的是Ubc-Uab,Ubc与Ucb相位...
高压计量柜中,
电压互感器VV接法
与Y型接法在互感器变比上有什么区别...
答:
高压
电压互感器
接线:
VV接线
与Y接线在变比上是有区别的,VV接线的互感器加的是线电压,它的变比是
10KV的
互感器是10KV/0.1KV的,35KV互感器是35KV/0.1的,而Y接线的10KV互感器变比是10KV/0.1/√3/0.1/3的,Y接线的互感器加的是相电压。 三相三元件表和三相二元件表电压互感器接线一样,只...
10KV电压互感器VV接线
法,C相无电压,电量怎么计算?
答:
V/V连接的两个
电压互感器
二次侧的两过绕组感应的电压分别与它们各自的一次侧绕组电压存在对应的相位关系。因此,V/V连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压也存在对应的相量关系。也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。因...
问一个
10KV
VV接线电压互感器
的问题
答:
二次侧B相接地属于保安接地,是防止
电压互感器
绝缘损坏时高压侧的高压电窜入低压侧对人体造成伤害。B相接地就可以锁定B相对地为零电位。其实哪一相接地都行,只是统一规定B相而已。B相接地以后,整个次级线圈只有一个接地点,不构成接地回路,所以对电压互感器不构成任何影响。
10kv
,pt柜内3个
电压互感器
和
vv接线
两个互感器的有什么不同,对的一...
答:
电压互感器
简称压互,它相当于一个特殊的降压变压器,作用是把一次侧的高压电,按照一定比例,降低成低压电,供测量和保护计量使用。两个压互
vv接线
,只能测量两相的线电压,无法测量相电压。三个压互既可以测量三相线电压,也可以测量三相相电压。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
互感器vv接法电压是多少
10kv电压互感器二次接线
vv接线和yy接线及开口三角
两电压互感器vv接线原理
vv电压互感器线电压和相电压
vv接法计算相电压
高压端电压互感器线电压多少
10kv二次电压是多少
vv接法一点接地作用