答:
电压互感器VV
解法适用任意三相电路,其特点是测量线电压,要求互感器的一次额定电压为YY
接法
的1.732倍。
vv接法
的
电压互感器
一次侧有一相断电,二次侧电压的变化
答:
断开的一相二次为零,正常连接的一相二次正常,合成的一相二次与正常相数值相等,相位相反。
电压互感器VV接线
,B相接地,二次侧电压是多少?
答:
二次侧
电压
各相对地分别为:a地:100V b地:0V c地:100V 二次侧线间电压分别为100V
VV电压互感器
为什么一次侧不能接地?
答:
电压互感器VV接线
的一次侧是不能接地的,原因很简单,如果一次接地的话就相当于系统中的一相直接接地!
电压互感器VV接法
AC电压为?会是AB或BC的根号3倍吗
答:
两台单相
互感器
接成
VV接线
只能得到线
电压
和相对系统中性点的相电压,不能得到相对地的相电压。所以一次上无论是Uac、Uab还是Ubc都是相等的,皆为线电压。二次绕组额定电压为100V。
电压互感器v v
连接时二次b作为中性点接地,请问y形
接线
中二次中性点...
答:
老大,
VV
连接时二次b不是中性点接地,而是二次绕组保护接地,Y
接法
的1n,2n,3n接地
主
接线
图中,
电压互感器
二次侧2个圈,3个圈,4个圈,5个圈分别表示什么意思...
答:
在主
接线
图中,
电压互感器
二次侧的圈数代表了其绕组的数量。例如,2个圈表示有2个独立的二次绕组,以此类推。通常情况下,电压互感器的二次侧只有一个绕组,最多有三个,因为大部分标准产品设计中只有一个绕组能满足大部分测量和保护需求。一个绕组通常能够提供一个电压等级,如果需要更多,如三个...
电压互感器vv接线
图,按照这个接线法,B相有电压显示的吗?
答:
有,但二次侧B相必需接地。
电压互感器VV接线
一次侧断相
答:
为了你这个问题,我特地花了一小时查看了相关资料。现在给你作如下回答,首先给你 最终结论:电表计量
电压
ac变为58V,bc变为10V 这种现象应该是正常的。=== Why ?C相断,二次本来是100V ,断一相后应该一相不变一相为0才对 你说的这句话是对的。Uab = Uca =100V Ubc = 0V 而...
请问郭老师 :
电压互感器VV接法
B相接地 AB为104V,BC为104V,AC为178V...
答:
VV电压互感器
有一相极性反了。