33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电压互感器vv接线
用两个
电压互感器
测量三相电压的
接法
术语
答:
将两只
互感器
分别装在A、C相上,然后将A相互感器的尾与C相互感器的头相连,在这个连接点上接入B相电,省了一个B相互感器。但请注意:
VV接线
只能用来测线
电压
,而无法测量相对地电压,所以无法反映单相接地故障!但可以满足计量要求,比较经济,多用于小电流接地系统,大部分是中小型工厂的高压配电室...
电压互感器vv接线
时如果不首尾相连容易烧PT吗,为什么?
答:
一般不会烧PT。只要保证一次与二次的极性一致都可以,一次两个同极性端相连二次也是相同的两个同极性端相连,其
接线
就是正确的。如果一次是两个
互感器
的绕组首尾相连,而二次不是首尾相连,则二次
电压
ac电压将升高根号三倍。可能对二次设备绝缘造成损坏。
电压
回路的
VV接法
B相不接地,会开路,烧柜子吗
答:
VV接线
的B相接地是保护接地,单纯用来防止互感器高低压击穿时的高电压侵入二次回路对人员和二次设备造成的威胁。不接地不会影响正常工作,也不会烧柜子。不存在开路问题,
电压互感器
怕的是二次短路而不是开路。
电压互感器vv接法
中性点不接地是否会烧毁电压互感器
答:
电压互感器
二次侧必须有良好的接地,这是因为在运行当中电压互感器的一次侧处于高压状态,而它的二次线圈却是处于一个固定的电压状态(通常为100伏)。如果它的一、二次间的绝缘损害或者被击穿,高压将直接加载到二次侧。由于电压互感器的二次侧是人们经常接触的地方,(装有仪表等设备),所以会造成...
电压互感器VV接线
的缺点
答:
电压互感器VV
解法适用任意三相电路,其特点是测量线电压,要求互感器的一次额定电压为YY
接法
的1.732倍。
vv接线
的
电压互感器
用于测量以下哪个电压
答:
高压测量和计量。
vv接线
的
电压互感器
用于测量以下为高压测量和计量电压。电压的物理意义是电场力对电荷所做的功。
电压互感器VV接线
如何取三相电压?
答:
一般
V-V接线
的
电压互感器
是由二个相同的单相电压互感器组成的,每个单相电压互感器的一次绕组(高压绕组)的二个引出端分别标有A和X,而这个单相电压互感器的二次绕组(低压绕组)的二个引出端分别标有a和x;标准的接法是第一个单相电压互感器的高压引出端A接电源A相,第一个单相电压互感器的高压...
两只
电压互感器
10000/220/100
VV接线
怎么得到220V100V的电压
答:
说明该
互感器
有两套副边绕组。原边输入
10KV
时,副边同时得到220V和100V。我们一般的互感器次边都是100V的,该
电压
需要用电压表监视的,主要作用之一,高压侧一上电就可以从电压得知系统进线已经送电,作用二作为计量。
请问郭老师
电压互感器VV接法
,二次侧ac之间有电压吗?能解释一下吗,谢谢...
答:
VV接线
为不完全星型接线 其一次绕组不能接地 二次绕组接地 所以只用两个
互感器
就就能得到三个对称的线压 但无法得到相对地
电压
所以可以测AC线压
VV接法
A C两相上有互感器啊 最少都能测AC线压~ 还要什么理由~
高压侧
电压互感器接线
方式的疑问, 我看到有
vv接线
,和YY三角形接线,不知...
答:
电压互感器
的
接线
方式很多,常见的有以下几种:(1)用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式 (2) 用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。(3) 用三台单相三绕组...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜